Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö lämpökaivolle rintamamiestaloon  (Luettu 1405 kertaa)

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Alkuun kiitokset hienosta foorumista kaikille sen ylläpidosta vastaaville!

Luin kyllä kaiken ohjeistuksen lämpökaivon mitoikselle, mutta siitä huolimatta tässä harjoituksessa taidetaan mennä osittain pepa edelleä puuhun :)

Kohde on Ruovedellä sijaitseva 1955 valmistunut rintamamiestalo, joka on alkujaan rakennettu hiukan pidemmäksi kuin mitä peruspiirustukset olivat. Silmämääräisesti pituutta on lisätty noin pari metriä, eli olisiko ulkomitat noin 8 x 10 metriä. Alakerroksessa on kolme huonetta, keittiö ja eteinen/porraskäytävä, eli yksi huone enemmän kuin useimmissa rintamamiestaloissa.

70-luvulla rakennukseen on rakennettu 11 x 6 metrinen yksikerroksinen lisäsiipi. Tässä siivessä sijaitsevat saunatilat, pannuhuone, autotalli, wc, jonkinlainen kodinhoitohuone ja eteishuone.

80-luvulla alkuperäisen osuuden yläkerta on rakennettu kokonaisuudessaan asumiskäyttöön.

Eli lämmitettäviä neliöitä on yhteensä noin 220 m2. Lisäksi alkuperäisen osuuden alla on täysikokoinen kellari, mutta sen muuttaminen lämpöiseksi tilaksi taitaa jäädä tekemättä, tai ainakin se on ison ehkä sanan takana.

Nykyinen lämmitysjärjestelmä on yhdistelmäkattila 90-luvun alkupuolelta ja sen jatkona patteriverkosto. Alkuperäinen öljysäiliö on kaivettu ylös jo noin 20 vuotta sitten ja siitä asti on poltettu vain puuta, joten öljynkulutuksesta ei ole mitään tietoa. Nykyinen kattila on jäämässä (ainakin joksikin aikaa) tulevan maalämpöpumpun rinnalle.

90-luvulla taloon on uusittu ulkovuorilaudoitus ja hiukan tarkisteltu lämpöeristyksiä, mutta ainakin osassa seiniä on vielä eristeenä puru. Uudet ikkunat ja ulkooven rakennus sai 2010-luvulla.

Maalämpöpumpuksi on hankittuna Boschin 7001i LWM 3-12kW ja sen perään 100 litran työsäiliö. Systeemi tulee hurisemaan autotallin nurkkaan ja jotta turvaetäisyys vesikaivoon täyttyy, lämpökaivolle tarvitaan vaakaputkea noin 10 metriä. Kallion uskotaan löytyvän noin 9 metrin svvyydestä perustuen porapaikasta 20 metrin päässä sijaitsevaan käytöstä poistettuun porakaivon reikään.

Lisää lämmitettäviä neliöitä tuskin rakennukseen tulee, mutta tulevien remonttien myötä osassa rakennusta tultanee siirtymään lattialämmitykseen. Ainakin sauna ja pesutilat, ehkäpä koko siiven osuus siinä samalla.

Ilon kautta ajattelen, että pääsisin vielä tämän Boschilaisen maalämpöpumpun jälkeen hankkimaan elämässäni tähän kohteeseen toisen pumpun noin 20 - 25 vuoden päästä. Eli reiän syvyys saisi olla sellainen, että tuottaa lämpöä silloinkin ja toimii sen aikaisten paremmalla hyötysuhteella olevien laitteistojen kanssa :)

Niben laskentaohjelmalla on tarjottu 175 metriä syvää kaivoa Niben vastaavalle invertteripumpulle (9,4 kW lämmitystehontarpeella). Tätä foorumia lueskellessani ja miettiessäni tulevia päivityksiä, niin tuon reikäsyvyyden riittävyys hiukan alkoi askarruttamaan. Toki myös laskennan suorittaja mainitsi laskennan perustuvan monilta osin arvauksiin.

Jäiköhän jotain alkuarvoja antamatta...  :)

Eli mielipiteitä/laskelmia siitä kuinka syvä kaivo tähän kannattaa teettää ja mitä muuta tulee huomioida esim. kaivon putken koossa otetaan kiitoksella vastaan.
« Viimeksi muokattu: 14.05.20 - klo:22:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö lämpökaivolle rintamamiestaloon
« Vastaus #1 : 14.05.20 - klo:22:27 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Puuhastelija73”   RUOVESI   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Kellari 1955: Patterilämmitys, 6 °C, 78 m2, 164 m3:   1,12 kW   1 135 kWh
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 21 °C, 72 m2, 180 m3:   3,43 kW   9 403 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 21 °C, 53 m2, 117 m3:   2,67 kW   7 276 kWh
- Lisäsiipi 1975: Patterilämmitys, 21 °C, 58 m2, 145 m3:   3,13 kW   8 940 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,35 kW   26 753 kWh

• Kiinteistö,  261 m2,  605 m3    4,1 COP   9,93 kW   26 753 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,13 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,01 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   10,9 kWh   30 753 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 288 kWh   0,81 kW   28 465 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 465 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   11,00 kW   28 465 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 94   Luokka = B )   28 465 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
- Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   8,3 kW   21 099 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 366 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 366 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

• Tarvitaan 222 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 218 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   222 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 222 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   444 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      102 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      54 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      31 kPa = 0,31 bar
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   29 kPa = 0,29 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 531 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö lämpökaivolle rintamamiestaloon
« Vastaus #2 : 15.05.20 - klo:13:27 »
Kiitokset tomppeli!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö lämpökaivolle rintamamiestaloon
« Vastaus #3 : 15.05.20 - klo:14:34 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan tänne fooruille.
Olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka projekti mahdollisesti lähtee etenemään..