Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin virheellisen ikkunoiden U -arvon.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”CartDude” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talo 2002: Lattialämmitys, 21 °C, 190 m2, 515 m3: 6,89 kW 23 112 kWh
- Autotalli 2002: Lattialämmitys, 10 °C, 45 m2, 108 m3: 2,83 kW 5 958 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor_Twin2x25/175, +30 °C, 9 m: 0,06 kW 400 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,78 kW 29 471 kWh
• Kiinteistö, 235 m2, 623 m3 5,0 COP 9,39 kW 29 471 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,152 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,20 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 10,6 kWh 34 271 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 080 kWh 0,64 kW 32 191 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 191 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,60 kW 32 191 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 117 Luokka = C ) 32 191 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 8,5 kW 25 027 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 164 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 164 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 846 kWh
• Tarvitaan 233 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,63 l/s (= 37,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 229 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 233 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 233 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 466 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 112 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 58 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 34 kPa = 0,34 bar
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 688 metriä = 3 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.