Mitoituspyyntö Paritalo Helsinki
« : 02.05.20 - klo:22:53 »
Hei,

Uutena jäsenenä tarvitsisin mitoitusta Helsinkiin rakennettavaan paritaloon.
Asunnot päällekäin. Alempi asunto kellari+1krs. Ylempi asunto 2.krs+ullakko. 
Tasamaan tontti johon tulossa puoliksi maanalla oleva kellari.
Asuintiloja 4 kerroksessa.
Talossa lattialämmitys ja huoneistokohtaiset IV-koneet LTO:lla.
Ulkoseinien mitat 10,2x9,2m. Materiaalina 400mm lämpöharkko. Maanvarainen alapohja. Yläpohjassa levyvillaa 500mm.
Pinta-ala 330m2 tilavuus 1100m3

Kohde on tarkoitus toteuttaa yhdellä yhteisellä maalämpöpumpulla. Tontti on niin pieni että vaakakeruu ei ole mahdollista. Mieluiten 1 syvä kaivo, koska kallio on 15-20m maan pinnasta.

Asukkaita yhteensä 8.
« Viimeksi muokattu: 03.05.20 - klo:10:15 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Paritalo Helsinki
« Vastaus #1 : 03.05.20 - klo:10:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Laskelman lähtötiedoissa on osittain arvauksia. Toivottavasti eivät ole pahasti metsässä!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Rakentaja2020”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C               
- Kellarikerros 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 79 m2, 182 m3:   1,39 kW   4 829 kWh
- 1 -kerros 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 79 m2, 198 m3:      1,68 kW   4 654 kWh
- 2 -kerros 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 79 m2, 198 m3:      1,60 kW   4 450 kWh
- Ullakkokerros 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 79 m2, 174 m3:   1,61 kW   4 571 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,28 kW   18 504 kWh

• Kiinteistö,  316 m2,  751 m3          5,2 COP   5,60 kW   18 504 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,324 m3 / 50 °C   2,8 COP   2,44 kW   9 600 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   8,0 kWh   28 104 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 107 kWh   0,89 kW   24 997 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 997 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   24 997 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 49   Luokka = A )   24 997 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   6,5 kW   18 624 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 373 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 373 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 012 kWh

• Tarvitaan 183 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 179 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   183 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      366 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      50 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      29 kPa = 0,29 bar
...
Laskelma ehdottaa lämpimän käyttöveden varaajan kooksi vähintäänkin 324 litraa.  500 litrainen olisi sitäkin parempi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit.: Kirjoitin lisäyksen lämpimän käyttöveden varaajan koosta.
« Viimeksi muokattu: 03.05.20 - klo:20:40 kirjoittanut tomppeli »