Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Ilmoitat ulkoseinän lämmönjohtavuudeksi (U-arvo) 0.17 W/m2K? Onko arvo oikein. Laskuri antoi arvoksi 0,13 - 0,14 W/m2K.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”dalimaniac”   ESPOO   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 202 m3:      2,53 kW   7 565 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 168 m3:      2,25 kW   5 945 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,8 kW   13 509 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C               
• Kiinteistö,  140 m2,  370 m3          5,0 COP   4,40 kW   13 509 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,162330189529481 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   5,6 kWh   18 309 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 880 kWh   0,58 kW   16 429 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 429 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   16 429 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               16 429 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   4,8 kW   12 515 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 914 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 914 kWh
Tarvitaan 130 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 130 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 135 m.   Poraussyvyys   135 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 135 metriä   270 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 272 metriä  = 1 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.