Laitoin tuohon ekaan viestin linkin, joka ei todellakaan sitten toimi linkkinä.   

Tässä vielä mitoitustiedot  

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”talotiili”   JOROINEN   (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 140 m2, 350 m3:   6,57 kW   19 752 kWh
- Talon yläkerta 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 70 m2, 151 m3:   2,36 kW   6 293 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,9 kW   26 045 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  210 m2,  501 m3    5,0 COP   7,80 kW   26 045 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,6 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   8,6 kWh   30 845 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 720 kWh   0,75 kW   28 125 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 125 kWh
- Pumpulla tuotetaan    8,60 kW   28 125 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   28 125 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,9 kW   21 638 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 487 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 487 kWh
Tarvitaan 229 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,51 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   72 kPa (0,72 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 583 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.