Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, 130 m2 uudiskohde, 31300 Tammela  (Luettu 1651 kertaa)

Poissa VilKos

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Terve,

Uudisrakennus suunnitteilla Tammelan pitäjään.

- Sijainti 31300 Tammela
- Rakentaminen aloitetaan keväällä 2020
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 54,88 metriä.
- Ulkoseinien kokonaispaksuus n. 387 - 397 mm. (tiili 85 mm, ilmarako 30-40 mm, tuulensuojakipsi 9 mm, mineraalivillaeriste 200 mm, höyrynsulku, mineraalivillaeriste 50 mm, kipsilevy 13 mm. n. 0,16 W/(m2K)
- Yksikerroksinen, huoneistoala n. 130 m2.
- Sisähuonekorkeus n. 2600 mm.
- Maanvarainen laatta, betoni 80-100 mm + Thermisol Platina 200 mm.  N. 0,13 W/(m2K)
- Yläpohjassa 100 mm kovaa + n. 360 mm mineraalivillaa puhallettuna. N. 0,08 W/(m2K)
- Kolmilasisten ikkunoiden (n. 1,00/W/m2K) yhteenlaskettu pinta-ala n. 27 m2.
- Myös autotalli suunnitteilla, johon n. 60 m2 "puolilämmintä" tilaa (+12 C tms). Lämpökanaalin mitaksi tulisi n. 8 metriä. Autotallin lämmitystapaa ei ole vielä lyöty lukkoon, voidaan toteuttaa myös omakotitalon lämmitysjärjestelmästä kokonaan erillään.
- Sisäpuolen kuutiot n. 340 m3 talon osalta + n. 150 m3 tallin osalta.

Toivottavasti tässä tuli lueteltuna kaikki vaadittavat tiedot. Kiitos mielenkiinnosta jo etukäteen.

VilKos
« Viimeksi muokattu: 02.10.19 - klo:21:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, 130 m2 uudiskohde, 31300 Tammela
« Vastaus #1 : 02.10.19 - klo:21:41 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”VilKos”   TAMMELA      (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 130 m2, 340 m3:      4,61 kW   15 101 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 60 m2, 150 m3:      2,42 kW   5 750 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 8 m:   0,05 kW   460 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,1 kW   21 311 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  190 m2,  490 m3       5,0 COP   6,06 kW   21 311 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      4,2 SCOP   6,8 kWh   26 111 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 480 kWh   0,65 kW   23 631 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   23 631 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      6,80 kW   23 631 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   23 631 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   5,4 kW   17 964 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 667 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 667 kWh

Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 444 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Lainaus
Ulkoseinien kokonaispaksuus n. 387 - 397 mm. (tiili 85 mm, ilmarako 30-40 mm, tuulensuojakipsi 9 mm, mineraalivillaeriste 200 mm, höyrynsulku, mineraalivillaeriste 50 mm, kipsilevy 13 mm. n. 0,16 W/(m2K)
Onko tuo 0,16 W/(m2K) arvo oikein? Minä saisin siihen 0,13? Käytin kuitenkin antamaasi arvo alskennassa. Siinä saattaa kuitenkin olla mukan ns. kylmäsillat -korjaus ja siksi tuo 0,16. Oma laskentaohjelmani lisää siihen vielä kerran ne kylmäsillat!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.