MITOITUSLASKELMA



Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?    Seinäjoki

- Rakentamisvuosi?   2019

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?   Lattialämmitys

-  Koneellinen ilmanvaihto Vallox 145 / Liesituuletin (puhallus ulos)
- Ulkoseinien ulkopituus n.77m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?           175mm villaa ja 40mm uretaanilevy rungon sisäpuolella. Ulkoseinän kok. paksuus 340mm.

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?            1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?      170m2

- Huonekorkeus 2,8m ja korotettu tila 61m2 3,5m huonekorkeudella

- Alapohjan laatu            Maanvarainen laatta 200mm styroksia

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?                Isover puhallusvilla  600mm

- 3 lasiset ikkunat. Normaalia suuremmat. Korotetussa tilassa 20m2 lasia.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja,    Talli 120m2. Kanaali 40m.
- Talli puolilämpimänä. Seinät 150mm + 50mm lasivilla.

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä.   Brutto 755m3
« Viimeksi muokattu: 26.03.19 - klo:14:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusta okt + halli
« Vastaus #1 : 26.03.19 - klo:13:18 »
Mikä on tallin korkeus?
Millaiset ovet?
..
Kiitos.!
Muutan antamasi tiedot laskelmaan..

Poissa Handelsson

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusta okt + halli
« Vastaus #2 : 26.03.19 - klo:13:25 »
Tallin sisäkorkeus 4000mm.
Nosto-ovi 3500*3500
Kaksi käyntiovea 10*21

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusta okt + halli
« Vastaus #3 : 26.03.19 - klo:14:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Handelsson”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 170 m2, 519 m3:   7,13 kW   21 157 kWh
- Talli 2019: Lattialämmitys, 15 C°, 120 m2, 480 m3:   5,30 kW   11 887 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30 C°, 40 m:   0,27 kW   2 339 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,7 kW   35 383 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  290 m2,  999 m3    4,8 COP   12,05 kW   35 383 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 Cº   2,5 COP   1,71 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   13,8 kWh   41 383 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 260 kWh   0,42 kW   40 123 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   40 123 kWh
- Pumpulla tuotetaan    14,00 kW   40 123 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   40 123 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   14,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   11,1 kW   30 625 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 498 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 498 kWh
Tarvitaan 2 kpl 180 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,83 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,83 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar) 15 kPa (0,15 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 809 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.