Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus ja kysymys invertteripumpusta  (Luettu 1844 kertaa)

Poissa icetribe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus ja kysymys invertteripumpusta
« : 11.12.18 - klo:15:25 »
Minulla on kesäasunto, jonne suunnittelen maalämpöä. Varsin monenkirjavaa tuntuu olevan toimijoiden mitoitukset. Samoin laitesuositukset. Yksi sanoi, että invertterit ovat kovin vikaisia kun kerroin harkitsevani Niben invertteriä (F1255 3-12(. Osaatteko sano mitään ko laitteesta (koitin lueskella foorumia, en löytänyt isoa ongelmakohtaa sieltä)

Tässä sitten tietoja:
- kesäasunto, joka on kolmessa tasossa (kellari, keskikerros ja yläkerta), asuinneliöt noin 250m2, rakennettu 2004, vesikiertoinen lattialämmitys, öljyä menee 3000L
- lisäksi on autotalli 50m2, 3,5 m korkea, sinne on noin 10m kanaali ja ajettelin sinne isoa patteria, jonne johtaisin menisi lattialämpöisen veden (autotalliin riittää kun lämpötila yli 5 astetta). Huom ei mukana öljyn kulutuksessa, lämpiiä nyt sähkölattiavastuksella.
- Olen siellä aika vähän talvella eli voisin pudottaa lämmöt jonnekin 17 asteen nurkille kun olen pois.
- Paikkunta on Kuru (Ruoveden korkeudella)
« Viimeksi muokattu: 11.12.18 - klo:16:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus ja kysymys invertteripumpusta
« Vastaus #1 : 11.12.18 - klo:16:53 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kesäasunto ”icetribe”      KURU      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 C°
- Kellari: Lattialämmitys, 16 C°, 93 m2, 195 m3,   1,70 kW   5 686 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 20 C°, 95 m2, 238 m3,   3,68 kW   9 046 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 20 C°, 62 m2, 136 m3,   2,15 kW   5 289 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C°, 50 m2, 175 m3,   2,28 kW   3 496 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 12 metriä,    0,08 kW   679 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,9 kW   24 196 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº               
• Kiinteistö,  300 m2,  744 m3       4,8 COP   9,20 kW   24 196 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,89 kW   4 000 kWh
- Yhteensä      4,3 SCOP   10,1 kWh   28 196 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 300 kWh   0,47 kW   26 896 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   26 896 kWh
- Pumpulla tuotetaan          10,00 kW   26 895 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      26 896 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   7,9 kW   20 608 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 288 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 288 kWh
Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,59 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      95 kPa (0,95 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      33 kPa (0,33 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 537 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.                

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.