Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”_eetu_” KRUUNUPYY (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 23 C°, 85 m2, 221 m3, 5,16 kW 15 625 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 23 C°, 65 m2, 169 m3, 2,37 kW 6 555 kWh
- Verstas: Lattialämmitys, 15 C°, 41 m2, 107 m3, 2,13 kW 5 218 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 26 metriä, 0,17 kW 1 477 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,8 kW 28 875 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 191 m2, 497 m3 4,8 COP 9,37 kW 28 875 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,05 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 10,4 kWh 33 675 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -864 kWh 0,27 kW 32 811 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 811 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,40 kW 32 811 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 811 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 8,2 kW 25 138 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 673 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 673 kWh
Tarvitaan 266 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,61 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 123 kPa (1,23 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 67 kPa (0,67 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 675 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.