Hmm...tarkoitat että tuossa tulee ongelmaksi veden kiertäminen enemmän varaajan kautta kuin lämmityspiirin ellei virtauksia sen paremmin ohjaile?
Niin,virtauksien kanssa on olemassa sellainen "luonnonlaki" että virtaus menee aina helpointa reittiä,eli sieltä missä on pienin virtausvastus.
Jos lattiapiirissä ei virtaus nykyisellä kokoonpanolla riitä niin ei lattian virtausta lisävaraajalla saa suurennettua.
Lattiapiirit on säädetty suunnitelman mukaisesti, en tiedä miten niitä sen tarkemmin voisi säätää?
Kukapa sitä kaikkea tietää mutta ainahan asiaa voi selvitellä,kysellä ja kokeilla.
On lattian lämmitysteho nykyisellä kokoonpanolla riittävä?
Siis että tarkeneeko sisällä pakkasilla vai laskeeko huonelämpötila jossain pakkasen kiristyessä?
Onko lattiapiirin roskasihtiä tullut tarkastettua/puhdistettua?
Millainen käyntijakso ,siis käynnistys-pysäytys aika nykyisellä lattiavirtauksella?
Millaiset meno-paluu lämpötilat lattiaan ovat kompressorin käydessä?
Onko lattiakierrolle erillinen ulkoinen kiertopumppu vai onko käytössä ainoastaan MLP:n sisäinen kiertopumppu?
Usein käytetään ulkoista kiertopumppua parantamaan/tasoittamaan virtausta jos sisäinen kiertopumppu ei riitä.