Moi,

Itseä käynyt kanssa maalämpö kiinnostamaan kun on öljylämmitys ja kattila alkaa olemaan jo 30 vuotta vanha.

Itsellä 1955 rakennettu rintamamiestalo Kouvolassa rinteen alaosassa. Asuinpinta-ala on 149m2 ja kokonaisala 220m2.
Lämmitysmuotona on vesikiertoinen patterilämmitys ja lämmitys hoituu öljyllä jota kuluu noin 2500 litraa vuodessa (varaava takka myös apuna). Sähkönkulutus on noin 8000kwh vuodessa (tällä hetkellä yksin asun). Ilmanvaihto on painovoimainen.

Kellari maan alla ja 1.5 kerrosta siinä päällä. Huonekorkeus on 1 kerroksessa 2.4 metriä, 2 kerroksessa 2m ja kellarissa 2m.
Kellarissa pesuhuoneessa ja saunassa patterit muuten kylmää tilaa (autotalli, varastotilaa, kattilahuone, puuvarasto ja öljysäiliö huone). 1 kerroksessa 4 huonetta, keittiö ja vessa. 2 kerroksessa 4 huonetta, wc/suihku, jossa sähkölattialämmitys, sekä pieni ullakko.

Ikkunat uusittu 2 lasisiksi -95 vuonna. Eristykset ovat muuten alkuperäiset paitsi talon yhelle sivustalle lisätty 50mm villaa. Yläpohjan eristys purua.

Minkälaista pumppua kannattaisi tällaiseen kohteeseen miettiä?

Tarjouksia en ole vielä kysynyt kuin CTC:n pumpusta ohimennen ja se ei ole vielä tullut. Puhe oli 8kw pumpusta ja 150m porakaivosta.
« Viimeksi muokattu: 26.02.18 - klo:16:13 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus apua maalämpöä suunnittelevalle
« Vastaus #1 : 25.02.18 - klo:22:41 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Riku1986”      KOUVOLA      (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 15 C, 74 m2, 148 m3,      1,98 kW   6 309 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 77 m2, 185 m3,      4,63 kW   12 058 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 43 m2, 86 m3,      2,55 kW   6 634 kWh
YHTEENSÄ      9,2 kW   25 001 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,65 kW   19 036 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,69 kW   4 011 kWh
- Josta vuotoilmat      0,81 kW   1 953 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  194 m2,  419 m3    3,2 COP   8,68 kW   25 001 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   9,2 kWh   29 801 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -876 kWh   0,27 kW   28 925 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 923 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,00 kW   28 921 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         2 kWh
  Yhteensä         24 123 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   6,2 kW   19 611 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 312 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kwh)         9 314 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,49 bar (49 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,27 bar (27 kPa)

• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   495 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit.: Laskelmassa oli käyttäjänimi väärin, korjasin sen.
« Viimeksi muokattu: 27.02.18 - klo:22:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Rikza

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus apua maalämpöä suunnittelevalle
« Vastaus #2 : 27.02.18 - klo:21:20 »
Kiitoksia vastauksesta! Laittelen viestiä tuon laskelman lähettämisestä minulle.
Pitääkö muuten paikkansa kun osa maalailee kauhukuvia että 10 vuoden välein pumppuihin pitäisi sitten laittaa rahaa säästettyjen lämmityskulujen edestä?