Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Tontolino” VALKEAKOSKI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 137 m2, 349 m3, 4,96 kW 15 289 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 88 m2, 194 m3, 2,97 kW 7 870 kWh
- Varasto: Patterilämmitys, 15 C, 36 m2, 79 m3, 1,17 kW 2 734 kWh
YHTEENSÄ 9,1 kW 25 893 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,36 kW 18 782 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,97 kW 5 108 kWh
- Josta vuotoilmat 0,77 kW 2 003 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 261 m2, 622 m3 4,9 COP 8,54 kW 25 893 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,1 kWh 30 693 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 144 kWh 0,34 kW 29 549 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 549 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 29 548 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 549 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,2 kW 22 656 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 893 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 893 kWh
Tarvitaan 223 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,73 bar (73 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,39 bar (39 kPa) • Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 564 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.