Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua saneerauskohteeseen  (Luettu 3918 kertaa)

Poissa Tontolino

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« : 19.02.18 - klo:11:59 »
Moi. Ollaan tässä suunniteltu öljylämmityksen vaihtamista vesi-ilmalämpöpumppuun tai maalämpöön loppuvuodesta. Tässä tietoja rakennuksesta: 2007 valmistunut 1 3/4 kerroksinen omakotitalo. asuineliöt 197/247m2 ja 790m3 + 36m2 lämmin varasto.Energiatodistukseen on merkitty 261m2 lämmitetty nettoala. Kaikissa tiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Varaava takka ja yläkerrassa ilmalämpöpumppu. 2x LTO 270 lämmöntalteenottoa. Öljynkulutuksen kymmenen vuoden keskiarvo on n.1700l/v ja kokonaissähkönkulutus 8000-9000kwh/v. Itse olemme asuneet tässä asunnossa vasta 4kk:tta. Nuo kulutuslukemat ovat tämän asunnon rakentaneiden vanhemman pariskunnan,meillä kyllä varmasti kulutukset nousevat jonkin verran kun taloudessa asuu nyt kolme lasta lisäksi vaikkakin kaksi niistä on paikalla vain vuoroviikkoisin.
Olisin kysellyt viisaammilta vähän tuosta maalämmöstä että kuinka syvää energiakaivoa kannattaisi suunnitella ja kuinka iso maalämpöpumppu? Asunnon myyjä suositteli vilppiä perusteena että maalämpö ei maksa ikinä näillä kulutuksilla itseään takaisin. Talo sijaitsee valkeakoskella pirkanmaalla.
« Viimeksi muokattu: 19.02.18 - klo:14:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« Vastaus #1 : 19.02.18 - klo:12:17 »
.. asuineliöt 197/247m2 ja 790m3 + 36m2 lämmin varasto.Energiatodistukseen on merkitty 261m2 lämmitetty nettoala.

Ymmärrränkö oikein nuo asunneliöt?

Onko ylempi kerros kokonaan alemman päällä?

Jos ylempi on 197 ja alempi 247, tulee niistä 444 m2. Näin se ei varmaankaan ole.
Vai onko ylempi kerros 247 - 197 = 50 m2 ja alempi 197 m2?
Mitkä ovat huonekorkeudet
- alakerrassa,
- yläkerrassa?
Onko 790 m3 lämmitettävä ilmatilavuus, vai koko rakennuksen bruttotilavuus?
Onko lämmin varasto osa päärakennusta?
Kysyn, jotta en laskisi puuta-heinää!!

Öljyn kulutus 1700 l/vuosi vaikuttaa liian pieneltä.
Onko ollut apuna ilmalämpöpumppu, tai puulämmitystä?

Poissa Tontolino

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« Vastaus #2 : 19.02.18 - klo:12:34 »
Moi. Rakennuksen asuinneliöt on 197m2 ja kerrosala 247m2. Asuinrakennuksen tilavuus 790m3...tarkoittaa ilmeisesti bruttotilavuutta?. 36m2 lämmin varasto asuinrakennuksen vieressä. Alakerran huonekorkeus 255cm ja yläkerrassa on näköjään sama huonekorkeus korkeimmalta kohtaa. Huonekorkeus korkeus kylläkin laskee kun ei ole täysin kaksikerroksinen talo. Ilmalämpöpumppu lämmittää yläkertaa ja takka on kovassa käytössä. Toivottavasti näillä tiedoilla pääsee eteenpäin ja kiitoksia nopeasta vastauksesta :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« Vastaus #3 : 19.02.18 - klo:12:42 »
Yläkerrassa on siis noin 77 m2 ja alakerrassa 197 - 66 = 120 m2 + varasto 36 m2, yhteensä noin 233 m2 lämmintä.

Poissa Tontolino

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« Vastaus #4 : 19.02.18 - klo:12:47 »
Taitaa olla tuo 261m2 lämmitettävää tilaa (sisältää ulkorakennuksen) kun asuinrakennuksen varastot ovat myös täydessä lämmössä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« Vastaus #5 : 19.02.18 - klo:14:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Tontolino”   VALKEAKOSKI      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 137 m2, 349 m3,      4,96 kW   15 289 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 88 m2, 194 m3,      2,97 kW   7 870 kWh
- Varasto: Patterilämmitys, 15 C, 36 m2, 79 m3,      1,17 kW   2 734 kWh
YHTEENSÄ      9,1 kW   25 893 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,36 kW   18 782 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,97 kW   5 108 kWh
- Josta vuotoilmat      0,77 kW   2 003 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )   
• Kiinteistö,  261 m2,  622 m3    4,9 COP   8,54 kW   25 893 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   9,1 kWh   30 693 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 144 kWh   0,34 kW   29 549 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 549 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,00 kW   29 548 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         29 549 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   7,2 kW   22 656 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 893 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 893 kWh
Tarvitaan 223 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,73 bar (73 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,39 bar (39 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   564 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa Tontolino

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« Vastaus #6 : 19.02.18 - klo:15:13 »
Kiitoksia mitoituslaskelmasta. Kovin matalia kaivoja ovat maalämpöa kauppaavat yritykset tarjonneet! Tarjottujen kaivojen aktiivisyvyydet ovat olleet 166-200m väliltä.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen
« Vastaus #7 : 19.02.18 - klo:19:04 »
Kovin matalia kaivoja ovat maalämpöa kauppaavat yritykset tarjonneet! Tarjottujen kaivojen aktiivisyvyydet ovat olleet 166-200m väliltä.

Tuttu ilmiö. Pari kymmentä metriä syvempi kaivo ei kuitenkaan hirveästi lisää maksa ja parantaa hyötysuhdetta, koska syvemmältä löytyy enemmän lämpöä.