Vähän kommenttia olisko mitään järkeä erilliselle tallille omaa maalämpöä laittaa.
Lähtökohta uusi n.70m2 talli n4m sisä korkeudella.
Pyöritellyt ajatusta mahdollisimman pienestä pumpusta (ehkä käytetty jos löytyy)
Lattialämpö ja lisävaraaja (pidemmät käynnit ja huilit)
Maapiiri mahdollista heti tallin taakse itse kaivaen.
Tein koelaskelman.
Talli, 70 m2, sisäkorkeus 4 m, ovet: 2 kpl 12 m2, 1,6 U ja 1 kpl 2 m2, 1,4 U. Ikkunat: 6 m2, 1,4 U.
Ulkoseinissa villa 15 cm, yläpohjassa puhallusvilla 40 cm, alapohjassa stryrox 15 cm.
Sisälämpö +15 C. Ilmanavaihdossa ei lämmön talteenottoa.
Autotalli ”kolmastalo” SOTKAMO (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 70 m2, 280 m3, 6,02 kW 14 636 kWh
YHTEENSÄ 6,0 kW 14 636 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,55 kW 11 565 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,04 kW 2 179 kWh
- Josta vuotoilmat 0,43 kW 893 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö, 70 m2, 280 m3 4,8 COP 5,9 kW 14 636 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,27 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 6,19 kW 17 036 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -380 kWh 0,0 kW 16 656 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 656 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 39 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 6,0 kW 16 617 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,8 kW 12 729 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 888 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 39 kwh) 3 927 kWh
Tarvitaan 172 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,15 bar (15 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,09 bar (9 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,4 m. 385 mTämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!