- rakennuksen sijainti: Helsinki, Puistola
- rakentamisvuosi 1910, laajennettu 1940 ja 1996, tasatontti
- koko sähkökulutus 30.000 kWh/vuosi (varaava takka ja puukiuas)
- patterilämmitys
- painovoimainen ilmanvaihto
- 3 kerrosta (osittain maanalainen kellari, alakerta, yläkerta)
- jokaisessa kerroksessa noin 80 m2
- kellari 180 cm, alakerta 300 cm, yläkerta 240 cm
- alapohja maanvarainen, lämpöeristeestä ei tietoa
- yläpohjassa purua, lasivilla ja ekovillaa yhteensä noin 50 cm
- 2-lasiset ikkunat
- sisälämpötila talvella 19-20C (takalla lisää tarpeen mukaan)
- 2 aikuista ja 2 teini-ikäistä lasta, amme...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Rakennuksen erikoinen muoto lisää ulkoseinien pita-alaa ja siksi myöskin lämmitystarvetta.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”markkum” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellarikerros Patterilämmitys 5 109 kWh 1,97 kW
- Talon alakerta Patterilämmitys 10 115 kWh 3,97 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys 7 361 kWh 2,89 kW
YHTEENSÄ 22 586 kWh 8,8 kW
- Josta johtumisvuodot 14 708 kWh 5,57 kW
- Josta ilmanvaihdot 5 649 kWh 2,34 kW
- Josta vuotoilmat 2 229 kWh 0,92 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 238 m2 572 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 21 534 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 26 334 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,4 kW 18 347 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 977 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 10 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 987 kWh
Tarvitaan 175
aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
•
Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,45 bar (45 kPa) • Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 0,10 m 415 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.