Pohdiskelen lämmitysjärjestelmää uuteen omakotitaloon Tuusulaan. Osittain suunnittelu vielä kesken joten kaikki tiedot eivät ole vielä valmiina.

Seuraavia lähtötietoja (liitteessä luonnos pohjasta):
Asunnon huoneistoala 155m2. 55m2 korkeaa tilaa, 2,70->3,8m. Muu tila normaali korkeus 2,7m.
Varasto erillisenä 8m päässä talosta, siinä noin 12m2, korkeus 2,50m. Tarkoitus pitää pienempää lämpöä tässä tilassa (15-20c). Varastoon tarvitaan vesi, mutta ei tarvitse olla lämmin.
Perheessä 4 henkilöä. Vedenkulutus noin 170l/vrk.

Suunnitelmana 400mm eristeharkko, voi myös muuttua perus elementti taloksi budjetin tarkentuessa. Ajatus oli, että sijoittaisin lämmönlähteen (vilp tai mlp) kodinhoitohuoneeseen. Varasto lämpeämään sähköpatterilla. Alunperin suunnittelussa oli tekninen tila varastossa mutta sieltä lämmön siirto turhaa hukan takia taloon.

Mitä ajatuksia tulee tästä? Suosituksia ja ehdotuksia?



Edit by "tomppeli".:
Vaihdoin laskelman, siinä oli virhe kuukausijakaumassa.
« Viimeksi muokattu: 27.02.18 - klo:22:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Pohdintaa lämmitysjärjestelmästä
« Vastaus #1 : 25.02.18 - klo:19:54 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”miuza”   TUUSULA      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 21 C, 160 m2, 464 m3,      5,46 kW   16 748 kWh
YHTEENSÄ      5,5 kW   16 748 kWh
- Josta johtumisvuodot      3,91 kW   12 931 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,18 kW   2 911 kWh
- Josta vuotoilmat      0,37 kW   906 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )   
• Kiinteistö,  160 m2,  464 m3    4,9 COP   5,06 kW   16 748 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   5,6 kWh   21 548 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -740 kWh   0,19 kW   20 808 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 808 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,00 kW   20 808 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         16 008 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   4,8 kW   15 698 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 110 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         5 110 kWh
Tarvitaan 158 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,25 bar (25 kPa).
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,14 bar (14 kPa).
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,09 bar (9 kPa).
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.         377 m.
...
12 m2 varasto ei ole mukana tässä laskelmassa. Sinne oli suunniteltu sähkölämmitystä.
Jos varasto lämmitetään sähköpatterilla  +16 C lämpötilaan,
tarvitaan siihen maksimissaan noin 600 W tehoinen lämpöpatteri ja se kuluttaisi vuodessa noin 900 kWh sähköä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.


Edit by "tomppeli".:
Vaihdoin laskelman PDF -liitteen, siinä oli virhe kuukausijakaumassa.
« Viimeksi muokattu: 27.02.18 - klo:22:47 kirjoittanut tomppeli »