Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”miuza” TUUSULA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 21 C, 160 m2, 464 m3, 5,46 kW 16 748 kWh
YHTEENSÄ 5,5 kW 16 748 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,91 kW 12 931 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,18 kW 2 911 kWh
- Josta vuotoilmat 0,37 kW 906 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 160 m2, 464 m3 4,9 COP 5,06 kW 16 748 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 5,6 kWh 21 548 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -740 kWh 0,19 kW 20 808 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 808 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 20 808 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 16 008 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 4,8 kW 15 698 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 110 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 110 kWh
Tarvitaan 158 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,25 bar (25 kPa). • Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,14 bar (14 kPa).
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,09 bar (9 kPa).
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 377 m.
...
12 m2 varasto ei ole mukana tässä laskelmassa. Sinne oli suunniteltu sähkölämmitystä.
Jos varasto lämmitetään sähköpatterilla +16 C lämpötilaan,
tarvitaan siihen maksimissaan noin 600 W tehoinen lämpöpatteri ja se kuluttaisi vuodessa noin 900 kWh sähköä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
Edit by "tomppeli".:
Vaihdoin laskelman PDF -liitteen, siinä oli virhe kuukausijakaumassa.