...jonkunlaisena energiatarve arviona: stokeria edeltävässä systeemissä lämmitettiin 3 vaiko 5 kuution varaajaa, jota kesällä kuumennettiin noin joka kolmas päivä vastaavalla kuormalla lämpötilan vaihdellessa kylppärin lattialämmöissä jalkoja polttavasta normaaliin nyky huone lattialämmitykseen.
En ole varma, ymmärsinkö kysymystäsi oikein, mutta jos ajattelisimme tuon lämmittämisen tehoa, voisi asiaa alkaa avaamaan vaikkapa näin.
Sinulla on 4000 litran varaajatankki, josta lähtee kosteiden tilojen lämmitys.
- Lämmität tankin koko vesisisällön +65 C lämpötilaan.
- Tankista otetaan lämmintä vettä kolmitiesekoittajan kautta kosteiden tilojen lämmitykseen.
Tavoitteena on pitää lattioissa tietty tasainen lämpötila ja kulutamme lämpöä, kunnes tankissa on +30 C lämpötila.
- Tankin lämpövaranto kestää 3 x 24 h = 72 h ( = 3 vuorokautta).
Kysyt, mikä on lämmityksen teho nyt.
Tankki on hyvin lämpöeristetty, emme ota sen lämpövuotoa laskelmaan.
- 65 - 30 C = 35 K. Vesimäärä on 4000.
Lämpövarantoa on käytettävissä noin 162 kWh.- Jaamme 162 kWh 72 tunnille = noin 2,26 kW lämmitysteho kosteiden tilojen lattioissa.
Olinko ymmärtänyt kysymyksen ihan väärin, vai kuinka?