Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« : 20.01.19 - klo:16:19 »
n.4uotta ollut käytössä pumppu, uusi talo, 140m2, vesikiertoinen lattialämmitys

nyt eka kertaa päivitin ohjelman koneeseen ja otin logia 24h talteen, ei oikeen mitään hajua tuosta mutta jos jotain kiinnostaa vilkaista niin vois kertoa kannattaako jotain säätää :D
Tornio, Nibe F1245-8kW kaivo ~170m, vesikiert lattialämmitys, talli (optio), rak.vuosi 2014 puurunko 1-taso,

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #1 : 20.01.19 - klo:19:41 »
n.4uotta ollut käytössä pumppu, uusi talo, 140m2, vesikiertoinen lattialämmitys

nyt eka kertaa päivitin ohjelman koneeseen ja otin logia 24h talteen, ei oikeen mitään hajua tuosta mutta jos jotain kiinnostaa vilkaista niin vois kertoa kannattaako jotain säätää :D

Näyttää kone käyvän hyvin. Huilaa yli 50% ajasta.

Onko pumppujen nopeus automatiikan "hoidossa"?

Lämmönjakopumpun nopeus laskee melkein koko käyntijakson, delta (4C-9C) on toki koko ajan sallituissa rajoissa.

Lämmönjakopumppu käy huilijaksolla 70%:illa, onko se tietoinen asetus? (taitaa olla tehdasasetus). 30% voisi riittää.

Onko MUT asetus korjattu tehdasasetuksesta?

Loggaus 1 min välein riittää. Silloin yksi loki mahtuu pakkaamatta foorumin viestiin.

Kannattaa asentaa tietsikalle logintutkija - ohjelma, se havainnostaa ja kertoo paljon koneen toiminnasta.

Koneen ja kohteen tiedot voisi laittaa foorumin footteriin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa kaibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #2 : 20.01.19 - klo:20:35 »
Juu automaatilla on pumppujen nopeus
, en oo itse ainakaan muokannut MUT arvoa vain päivitetyn softan ajoin sisään.
Joo tuo loggaus 1min välein huomasin liian myöhään😁
Ja asensin logintutkijan mutta täytyy perehtyä siihen tarkemmin😅
Täytyy testata lämmönj pumppua pienemmällä

IV kone on jälkilämmitys vesipatterilla ja siinä erillinen pumppu kierrättää koko ajan mut ei kai se tuossa näy mitenkään.
Tornio, Nibe F1245-8kW kaivo ~170m, vesikiert lattialämmitys, talli (optio), rak.vuosi 2014 puurunko 1-taso,

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #3 : 20.01.19 - klo:21:50 »
Käynnistyksiä tulee runsaasti.
Käyntijakso on hiukan yli 20min, eli ei ole pätkäkäyntiä muttei tuo kovin pitkäkään ole.
Mitä Niben käynnistyslaskurit näyttää?

Edit:
1. Esimerkkilokin 19.1 20:37 - 20.1 4:28 välisenä aikana asteminuuttit on "äkkinollautunut" (ja kone pysähtynyt) koska menolämpötila ylittää pyynnin 10C:llä. Ei ole normaalia. Saattaa johtua siitä, että LJ - pumppu käy jostain syystä hitaalla.
Vai onko yöaikana jokin lämpötilanalennus päällä? Ilmastointi?
ks. käyrä kaibe1

2. Asteminuuttilaskenta on jostain syystä päällä kun käyttövettä tehdään ja se "sotkee" laskennan. Ei iso haitta, mutta käsittääkseni laskenta pitäisi olla pois päältä, kun ei ole BT25 mittausta  (=menolämpötila puskurivaraajan jälkeen).

3. Onko käynnistyksen asteminuutteja koetettu kasvattaa, jotta käyntiaika olisi pidempi?
Nyt start-GM on -100 ja käsittääkseni lattialämmitystaloissa pidetään isompia.
Sitä voi kasvattaa kunnes alkaa huomaamaan huonelämpötilassa, ja silloin palata edelliseen.
Voi vaikka  50% kerrallaan kasvattaa.

4. Kun tarkastat MUT arvon, niin tarkasta myös että on lattialämmitys valittuna.

5. Lämmönkeruupumppu käy huilivaiheessa 30%:lla, sammuttaisin.
« Viimeksi muokattu: 21.01.19 - klo:06:11 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa kaibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #4 : 21.01.19 - klo:08:25 »
mihin lisään nuo koneen ja kohteen tiedot (rautalangasta kiitos) :D onko se tuohon allekirjoitus kohtaan?

ja kiitos nopeista vastauksista, eipä ollut lattialämmitys valittuna varmaan (toivottavasti) hyppäsi nyt päivityksen myötä pois.
mistä kohtaa asteminuuttiasetukset saa pois käyttöveden lämmityksen aikana? huoltovalikkoon kyllä pääsen
nyt pistin asteminuuteiksi -150, MUT arvo oli -24 ja lämmönkeruupumppu laitoin huiliajalle 0%
ja logia tulee nyt 1min välein ni kattellaa mitä tapahtuu pakkasta ny -28
huonekohtaset termostaatit on ja ne kaikki on suunnalleen 20 C ast, ja tieten tommone 3000kg kivikasa olohuoneessa jota näin kovilla pakkasilla tulee lämmitettyä
Tornio, Nibe F1245-8kW kaivo ~170m, vesikiert lattialämmitys, talli (optio), rak.vuosi 2014 puurunko 1-taso,

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #5 : 21.01.19 - klo:09:47 »
mihin lisään nuo koneen ja kohteen tiedot (rautalangasta kiitos) :D onko se tuohon allekirjoitus kohtaan?

ja kiitos nopeista vastauksista, eipä ollut lattialämmitys valittuna varmaan (toivottavasti) hyppäsi nyt päivityksen myötä pois.
mistä kohtaa asteminuuttiasetukset saa pois käyttöveden lämmityksen aikana? huoltovalikkoon kyllä pääsen
nyt pistin asteminuuteiksi -150, MUT arvo oli -24 ja lämmönkeruupumppu laitoin huiliajalle 0%
ja logia tulee nyt 1min välein ni kattellaa mitä tapahtuu pakkasta ny -28
huonekohtaset termostaatit on ja ne kaikki on suunnalleen 20 C ast, ja tieten tommone 3000kg kivikasa olohuoneessa jota näin kovilla pakkasilla tulee lämmitettyä

Allekirjoituskohtaan ... joo   ... kiitos!

Lattialämmitys asetus ... voi olla että on ollut alusta asti patteri (tehdasasetus).

Käyttövesi ja asteminuutit ... sitä ei voi (tietääkseni) muuttaa. 

MUT arvo laitetaan talon sijainnin mukaan. Etelässä -25C ja pohjoisessa esim. - 38C. Mitoittava Ulko Temperature.
Ks. Niben manuaali.

Maalämpö toimii taloudellisimmin, kun termostaatit on auki ja Nibe tuottaa oikeaa lämpötilaa.
Jos jossain huoneessa tarvitaan alempaa lämpötilaa, niin vain sen termostaattia asetellaan.

Mikä lämpökäyrä on käytössä?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa kaibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #6 : 21.01.19 - klo:11:00 »
nonii edellisten asetusmuutosten jälkeistä logia nyt liiitteenä, laitan taas mittaamaan kun muutan seuraavia asetuksia.

nyt muutan tuon MUT -36 ja lämpökäyrä ollu 8? suositus betonissa 3-5hmm jos laittas 5
käynnistyksiä ollut 30473, kok.käyttöaika 10545h josta kv 2110h n.4,5vuotta
Lisäksi avasin oh ja keittiön termostaatit täysille samaa tilaa n.40m2 ja et termari on pyytämässä enemmän
Tornio, Nibe F1245-8kW kaivo ~170m, vesikiert lattialämmitys, talli (optio), rak.vuosi 2014 puurunko 1-taso,

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #7 : 21.01.19 - klo:12:00 »
nonii edellisten asetusmuutosten jälkeistä logia nyt liiitteenä, laitan taas mittaamaan kun muutan seuraavia asetuksia.

nyt muutan tuon MUT -36 ja lämpökäyrä ollu 8? suositus betonissa 3-5hmm jos laittas 5
käynnistyksiä ollut 30473, kok.käyttöaika 10545h josta kv 2110h n.4,5vuotta
Lisäksi avasin oh ja keittiön termostaatit täysille samaa tilaa n.40m2 ja et termari on pyytämässä enemmän

Lämpökäyrä 8 on patteritalon käyrä.
5 kuulostaa paremmalta, 3-5 on betonilattiakäyriä.  Käyrä niin alas kuin "sielu tai asukkaat" sietää, asumismukavuudesta kuitenkaan tinkimättä.
Katsoinkin että edellisessä lokissa pyynti oli koko ajan 38C.

Käyttöaika on OK arvossa, mutta käynnistyksiä on hyvä pyrkiä vähentämään.
Nyt on jo kertynyt 1/3 kompressorin keskimääräisestä "käynnistymiskestosta" (nyrkkisääntö jostain jäänyt mieleen  ... 100000 käynnistystä tai käyttötuntia [sitoumuksetta  ;)])
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa kaibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #8 : 23.01.19 - klo:10:33 »
nyt ollu termarit auki, käyrä 3:lla sisälämpö 20 vähän yli tuntumassa tässä logia :D tämähän alkaa olla hauskaa ko ehtis vain värkätä
Tornio, Nibe F1245-8kW kaivo ~170m, vesikiert lattialämmitys, talli (optio), rak.vuosi 2014 puurunko 1-taso,

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe f1245 LOGIA tutkittavaksi?
« Vastaus #9 : 23.01.19 - klo:12:44 »
nyt ollu termarit auki, käyrä 3:lla sisälämpö 20 vähän yli tuntumassa tässä logia :D tämähän alkaa olla hauskaa ko ehtis vain värkätä

Käyntijakso on pidentynyt n. 30 minuuttiin, hyvä.
Lämmönjakopumppu käy nyt lopussa 33%:lla ja tuottaa luovutusdeltaksi nin 7C. Hyvä sekin.

Luultavasti COP on parantunut. Juuri nyt ei ole logintutkijaa käytettävissä. ... nyt on ...

Tähänastiset muutokset: alkuperäinen loki / viimeinen loki:
COP 4,1 / 5,0
UlkoT  -20,8 / -20,0C
Delta ljako 7,6 / 6,6C
Käyntijakso 23 / 32 min
Huilijakso 25 / 49 min

Lämmönjakopumpun nopeus huilitilassa on edelleen 70%, voinee pudottaa esim. 30%:iin.

Käyttöveden teon aikainen asteminuuttilaskenta on edelleen mysteeri, mutta siitä ei luultavasti ole haittaa.

Kompressorin käynnistymisasteminuutteja kannattaa vielä isontaa aiemman mukaisesti.
« Viimeksi muokattu: 23.01.19 - klo:20:55 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä