Kirjoittaja Aihe: Maalämpö ilmalämmityksen lämmönlähteeksi mitoitus  (Luettu 5084 kertaa)

Poissa MK3t

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Talo Pupukulma, Riihimäki

- Rv. -84, (yksikerroksinen täystiilitalo) tasamaalla
- Varaava sähkölämmitys+ lämmin vesi n. 25000kwh/a (sis. käyttösähkö) + n. 2-4 m2 puita vesisydämellisen varaavan takan lämmitykseen.
- Ilmalämmitys, sis. koneellinen poisto lto:lla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 55,5m, (josta kaiketi voisi vähentää n.10m, koska toinen lyhyistä sivuista on vasten autotalli-yksiö osaa), eriste 150mm villa, (kokonaispaksuus: n.350-400mm, materiaali: tiili)
- (Kerrosten lukumäärä: 1)
- (ka. huonekorkeus: 2,75)
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 134m2
- Lämmitettävä rakennustilavuus: -
- Alapohja maanvarainen, eriste villa 100mm
- Yläpohjan lämpöeriste: villa 300mm
- Ikkunat 4- lasiset, ikkuna- ala: 14,5m2 tai 10,8%
- Muita lämmitettäviä tiloja on samaan rakennukseen kuuluva autotalli ja erillinen yksiö toisessa päädyssä, jotka eivät ole ilmalämmityksen piirissä ja jäävät toistaiseksi suoralle sähkölle ylläpitolämmöllä.

Kiitos avusta jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 13.12.16 - klo:10:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpö ilmalämmityksen lämmönlähteeksi mitoitus
« Vastaus #1 : 12.12.16 - klo:21:20 »
Koetan tehdä tähän mitoituslaskelman..
Ilmeisesti yksikerroksinen talo.
Mikä on huonekorkeus?

610 m3 on varmaankin talon koko tilavuus, ei lämmin tilavuus.
Jos se olisi lämmin tilavuus, olisi huonekorkeus noin 4,55 metriä.
Talossa ilmeisesti rossipohja?

Tuli laskelmaan sellainen ristiriitatilanne, että kulutustietojen perusteella (Varaava sähkölämmitys+ lämmin vesi n. 25000kwh/a+ n. 2-4 m2 )
tarvittaisiin noin 10 kW -tehoinen lämmityslaite,
kuva taasen rakennetietojen perusteella riittäisi 8 kW -tehoinen.

Tältä näyttäisi rakennetietojen perusteella:
Talo Pupukulma   RIIHIMÄKI   
Lämmitettävää   134 m2   348 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö   18 626 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä   23 426 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29,9 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   6,5 kW   17 908 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 516 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 kWh
Tarvitaan yksi 189 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI   426 m

Laskelma voi olla virheellinen; se poikkeaa annetuista kulutustiedoista.
Olisiko mahdollista, että tuossa sähkön kulutuksessa, 25000kwh/a, on mukana myöskin talon käyttösähkö?
Se saattaisi selittää ristiriidan.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ilmalämmityksen lämmönlähteeksi mitoitus
« Vastaus #2 : 13.12.16 - klo:02:11 »
Tämä onkin kiinnostava kohde. Tuo ilmalämmitys kiehtoo itteäni, mutta olen sitä miettinyt autotalliin jakotavaksi. Eli maalämmöllähän se saisi olla vähän samanlainen juttu, kuin patterien kanssa. Laitetaan teholtaan vähintään 4-5 kertainen laite ja sitten mielellään alennetaan kiertovesi mahdollisimman alas, mutta liikutetaan ympäriltä ilmaa reilusti pois esim puhaltimilla. Eli jos ittelle laittaisi 4-5 kW maksimi tehon tarpeiseen autotalliin ilmalämmityksen, niin teholuokka olisi valittava + 20 kW laitteena ja järjestää oikein kunnon puhallus moottori sitä jäähdyttämään. Tuollaiset systeemit sopisi kyllä hyvin kaikennäköisiin varasto ja toisarvoisiin tiloihin ja saisi hyvän hyötysuhteen senlisäksi saisi ilman liikkumaan joka siis vain erinomaisen hyvä homma tuohon rakennusterveyteen. Paljonko tuo nykyinen ilmalämmitys vaatii kiertovedelle lämpöä, että puhallin äänitaso pysyy huomaamattomana? Ittellä olisi haluja mitoittaa tuo konvektori siten, että 4 kW saataisiin ulos maksimissaann. 32 asteen kiertovedellä, piittaamatta puhaltimen äänen tasosta. Pystyyköhän tuon jotenkin laskemaan. Onhan niitä maataloudessa käytössäkin joitakin lämmönlevittimiä, muttei ole millään tapaa tuttua tuo toiminnallisuus.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa MK3t

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpö ilmalämmityksen lämmönlähteeksi mitoitus
« Vastaus #3 : 13.12.16 - klo:09:59 »
Kiitos vaivannäöstä tomppeli!

Muokkasin aloitusviestiin sulkuihin muutetut ja lisätyt tiedot niin ei sirpaloidu pitkin ketjua.

Käyttösähkö on tosiaan mukana kulutuslukemassa, anteeksi, sen unohdin mainita.

Talon alapohja on maanvarainen.

Vertautuuko tuo ilmalämmitys laskelmissa paremmin patteri- vai lattialämmitykseen?

Yhden tarjouksen jo sainkin, jossa thermia diplomat optimum 8kw + wt-c 500 varaaja ( takan veden lämmitysominaisuuden vuoksi) + 140m reikä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpö ilmalämmityksen lämmönlähteeksi mitoitus
« Vastaus #4 : 13.12.16 - klo:10:14 »
..Vertautuuko tuo ilmalämmitys laskelmissa paremmin patteri- vai lattialämmitykseen?

Ilmalämmitys yleensä edellyttää kohtalaisen korkeaa patterille menevää lämpötilaa ja siksi vertautuu lähinnä patterilämmitykseen.
Jos lisätään kovasti ilman virtaamaa, päästään alempaan lämpötilaan, mutta lisääntyvä virtaus saattaa muodostua häiritseväksi.
Lämpötila riippuu teillä käytössä olevasta laitteesta ja sen vaatimuksista.

Kiitos antamistasi lisätiedoista.
Teen laskelman valmiiksi ja liitän sen aloitusviestiisi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpö ilmalämmityksen lämmönlähteeksi mitoitus
« Vastaus #5 : 13.12.16 - klo:10:58 »
Talo Pupukulma, Riihimäki

- Rv. -84, (yksikerroksinen täystiilitalo) tasamaalla
- Varaava sähkölämmitys+ lämmin vesi n. 25000kwh/a (sis. käyttösähkö) + n. 2-4 m2 puita vesisydämellisen varaavan takan lämmitykseen.
- Ilmalämmitys, sis. koneellinen poisto lto:lla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 55,5m, (josta kaiketi voisi vähentää n.10m, koska toinen lyhyistä sivuista on vasten autotalli-yksiö osaa), eriste 150mm villa, (kokonaispaksuus: n.350-400mm, materiaali: tiili)
- (Kerrosten lukumäärä: 1)
- (ka. huonekorkeus: 2,75)
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 134m2
- Lämmitettävä rakennustilavuus: -
- Alapohja maanvarainen, eriste villa 100mm
- Yläpohjan lämpöeriste: villa 300mm
- Ikkunat 4- lasiset, ikkuna- ala: 14,5m2 tai 10,8%
- Muita lämmitettäviä tiloja on samaan rakennukseen kuuluva autotalli ja erillinen yksiö toisessa päädyssä, jotka eivät ole ilmalämmityksen piirissä ja jäävät toistaiseksi suoralle sähkölle ylläpitolämmöllä.

Kiitos avusta jo etukäteen!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo Pupukulma   RIIHIMÄKI
Lämmitettävää 134 m2   348 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( PATTERILÄMMITYS )   
- Kiinteistö   14 773 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä   19 573 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34,7 C
▪ Maasta kerätään ( 3,17 COP)   5,5 kW   12 988 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 585 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 151 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI 309 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.