Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Danfoss WT-V 300 puskuri ihmetyttää  (Luettu 4249 kertaa)

Poissa Niilo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Danfoss WT-V 300 puskuri ihmetyttää
« : 01.12.16 - klo:18:17 »
Tietäisikö joku tästä Thermian käyttämästä puskurivaraajan sielunelämästä.  Varaajassa ei toimi kerrostuminen, kylmä meno pumpulle ja lämmin lähtö pattereille on 1 asteen sisällä koko käynnin.   Sisäisen ja ulkoisten kiertovesipumppujen nopeuksia on kokeiltu eri variaatioilla ja vaihdettu ulkoiset pumput tehokkaampiin.  Mutta edelleen liian kuumaa pumpulle (2-4 c enemmän kuin patteri tulo)  ja samaa puolihaaleeta patteriverkkoon. 4-putki kytkentä varmistettu kuvan mukaiseksi.  Wt-v 300 kuvassa huomasin pumpulle lähtevän linjan (toinen vasemmalta) yläpäässä putkeen piirretyn katkon, vetääkö se kuumaa siitä pumpulle vaikka putki kuva näyttäisi pohjalle?  Pitääkö aukoa ja katsoa jollain rassilla. Asiaa on tiedusteltu myös myyjältä, ja vastausta odotellaan. Wt-v 200 mittapiirros näyttää perinteiseltä 2 alas ja 2 ylös. 
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia-Lampopumput_WT-V_300_FI.pdf
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia-Lampopumput_WT-V_200_FI_.pdf

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Danfoss WT-V 300 puskuri ihmetyttää
« Vastaus #1 : 06.12.16 - klo:14:30 »
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/thermia-varmepumpar-extender_FI.pdf

Samaa vikaa rahikaisella. Minulla on tällainen ja olen tullut siihen tulokseen että kerrostumat sekoittuu helposti. 3 asteen ero oli nyt lämmityksen menon ja pumpulle paluun välillä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Niilo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Danfoss WT-V 300 puskuri ihmetyttää
« Vastaus #2 : 09.12.16 - klo:19:24 »
Näyttää extenderissä olevan pumpulta meno 3 ja menovesi järjestelmään 9, ehkä vähän kaukana toisistaan +lisättynä latauspumppu sekoittamaan. 
Tänään mietittiin väliputkea samaiseen väliin ennen puskuria. Varmistamaan täysi kuumaan lähtö järjestelmään ja samalla puskuri rauhottuisi käynnin aikana.
No täällä taitaa puskuri mennä vaihtoon, koska ei kestä isomman kiinteistöpumpun kyytiä. Ed.. väliputkea lisättynä linjasäädöllä tai sululla taidetaan kokeilla isompaakin puskuriin.