Asuntomme on -58 rintamamiestalo. Kanta-Hämeessä ollaan. N. 60m2 per kerros. Tähän mennessä öljyä mennyt n. 3000l per vuosi
Kellari on lämmittämätön. Huonekorkeudet 220-240 + kellari n.220.
Annoin tarjouksen tekijälle lähtökohdaksi että kellari tullaan lämmittämään lattialämmityksellä ja pihalle saattaa vielä ilmestyä n. 30m2 puolilämmin tila.
Tarjoukseen oltiin kaivon syvyydeksi mitoitettu 184metriä.
Tässä laskelmaa:MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”DonJenzus” Kantahämeessä, referenssinä Tampere
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. v46.120325 Tulostuspäivä 29.03.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 24 050 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 28 050 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 180 m2 29,7 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 440 m3 12,1 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 180 m2 134 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 440 m3 54,7 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 180 m2 24 050 kWh 134 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 180 m2 7500 kWh 28 050 kWh 198 kWh/brm2
ET -luokan määritys (Kilowattituntia vuodessa per neliömetri) 198 ET C luokka
TALOUSLASKELMA 10,5 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 300 litraa 1,180 €/ltr 3 894 € 0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 28 050 kWh 0,120 €/kWh 3 366 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 24 050 kWh 0,120 €/kWh 8 013 kWh 3,0 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 538 kWh 2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen teho, sähkön kulutus ja COP 28 050 kWh 9 584 kWh 2,93 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 99,7% 9 552 kWh 1 146 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,3% 32 kWh 4 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 9 584 kWh 1 150 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 744 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 216 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus, maalaji ei tiedossa KOSTEA HIEKKA 26,0 kWh/m 1079 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta.
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 190 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 29 491 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 7,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 8,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 9,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 10,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 12,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 13,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 14,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]10,7 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,5 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -23,4 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 671 h 30,5%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4502 AP 734 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan! ---
MH11 pumpun lämmitysteho 0/45
oC olosuhteissa on 10,5 kW.
Tässä laskelmassa on vain hiukan lisätty lämmitystarvetta 3000 ltr öljyä on tässä 3300litraa/vuosi.
Tämä kattamaan lisääntyvää lämmitystarvetta.
Tuo lisäämäni +300 litraa öljyä/v ei tosin ole kovin paljon.
Siksi olisi hyvä vähän parantaa talon lämpöeristystä nykyisestä 10,9 Wh/m3/Ap/v, joka on aika iso, mutta tyypillinen tuon ajan talolle.
Puhallusvillaa yläpohjaan parantaisi tilannetta jonkin verran.
Laskentaohjelma täällä!