Kirjoittaja Aihe: MH 7 neuvoja  (Luettu 3885 kertaa)

Poissa Pakila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
MH 7 neuvoja
« : 20.02.12 - klo:13:36 »
Osaisiko joku neuvoa. Minulla siis MH 7, talo on noin 165m2 ja puolilämmin autotalli 24m2. Täysin uusi talo.

MH7 pyörii jatkuvasti lukuun ottamatta jotain pakollsia lepohetkiä silloinkin olen huomannut että se lämmittä sähkövastuksella. Laskuristakin käy ilmi että kompressori on pyörinyt enemmän tai vähemmän 24h/vrk siitä asit kun muutimme taloon marraskuussa.

Olen huomannut että vaikka pyydetty meno ja paluvesi saavutetaan ja huonelämpö on pydetyllä tasolla tai yli sen kompressori käy sittenkin.

Käyttöoppaasta en löydä selitystä, enkä meinaa ymmärtää sitä muutenkaan on harvianiasen huono. Kauko-ohjainkin on kyllä insinöörityön taidonnäyte hankaluudessa.

Asentaja on sitä mielät että ei kuulu heille joten pyydän nyt teitä kokeneita MLP ihmisiä apuun.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: MH 7 neuvoja
« Vastaus #1 : 20.02.12 - klo:15:31 »
Laihan ensiksi kohteen tiedot tuonne "suureen tiedonkeruuketjuun" niin on helpompi lähteä ratkomaan ongelmaa.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.0

Toiseksi laita tämänhetkiset normaalin käyntijakson lämpötilat tänne
- Lämmityspiiri 1 meno (B1)
- Lämpöpumpun menovesianturi (B21)
- Lämpöpumpun paluuvesianturi (B71)
- Kuumakaasu (B81)
- Keruu sisään (B91)
- Keruu ulos (B92)
- Sisälämpötila (RG)
- Ulko (B9)

Onko käyttöveden kiertoa?

Uusissa taloissa on yleensä ensimmäisenä vuonna normaalia suurempi lämmönkulutus johtuen mm. rakenteiden kuivattamisesta.

ATS
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:11:13 kirjoittanut tomppeli »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: MH 7 neuvoja
« Vastaus #2 : 20.02.12 - klo:15:39 »
Tarvitaan kyllä se huoltomies käymään.
Alla joitakin mahdollisia syitä jatkuvaan käyntiin:
- Onko lämmön kulutus jostain syystä suuri? Silloin pumpun teho, noin 7kW ei riitä ja pumppu käy jatkuvasti.
- Koeta kädellä maahan menevää keruunesteputkea koneen käydessä. Jos se on hyvin kylmä, ilmeisesti  pumppu toimii ainakin jotenkin.

Alla kuva pumpun sisältä:

[size=14]Kuvassa näkyy 3 :lla merkityn punaisen renkaan sisällä pyöreä kylmänesteen tarkistuslasi.[/size]

- Pysäytä lämpöpumppu.
- Avaa laitteen etuovi.
- Yksi mahdollisuus olisi, että kylmäainetta on vuotanut pois. Näkyykö koneen pohjalla öljyä, tai öljymäistä kosteutta. Valuuko koneesta jotain. Jos öljyä on koneen pohjalla tai alla, on neste vuotanut.
- Paikallista tuo tarkistuslasi kolmosella merkityn punaisen ympyrän sisällä.
- Käynnistä pumppu uudelleen noin 10-15 minuutin seisokin jälkeen ja seuraa lasia.
- Kun kompressori lähtee käyntiin, on lasin takana virtaava kylmäaine yleensä harmaana kuplista. Hetken kuluttua kuplien tulisi loppua ja lasi jää näkymään kirkkaana, kuten tässä kuvassa. Jos on niin, silloin kylmäaine on pysynyt koneessa ja kone on siltä osalta kunnosssa.

Mutta silti, kyllä sen huoltomiehen on syytä käydä teillä katsomassa ja ainakin vähän neuvomassa.




Poissa Pakila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: MH 7 neuvoja
« Vastaus #3 : 23.02.12 - klo:13:15 »
Kiitos molemmille yrityksestä auttaa!

Sain vihdoin ja viimein huoltomiehen paikalle ihmettelemään ja myöntämään että jotain tässä nyt mättää. Voin raportoida sitten kun tiedän enemmän.