Kirjoittaja Aihe: Lämmityspiirin paine vaihtelee kun käyttää vettä  (Luettu 5150 kertaa)

Poissa Eeemeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lämmityspiirin paine on noin 0,7 bar ja kun avaa keittiöhanan, niin paine laskee lämmityspiirissä noin 0,1 bar ja palaa normaaliksi kun sulkee hanan.

Miten tämä voi olla mahdollista, käyttövesipuolen ja lämmityspiirin välissä on kaksi sulkua, muuten ei ole yhteyttä?

Paisuntasäiliö on kaputt ja täynnä vettä, mutta se on eri tarina ja pitäisi vaihtaa. Saakohan putkarin tekemään niin pientä keikkaa..

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lämmityspiirin paine vaihtelee kun käyttää vettä
« Vastaus #1 : 02.10.16 - klo:14:50 »
Yksi selitys voisi olla vaikkapa tällainen.:
Kuumavesivaraajan kierukan tai säiliötä ympäröi lämmityksen kiertovesi.
Kun lasket keittiön hanasta vettä, jäähtyy kuuman veden varaaja / kierukka ja jäähdyttää sitä ympäröivää kiertovettä ja
se viilentynyt vesimäärä tarvitsee vähän pienemmän tilavuuden. Siksi kiertoveden paine laskee vähän.
Kun kiertovesi lämpenee uudelleen, nousee sen painekin.

Lämmitysjärjestelmässäsi oleva kiertoveden paisuntasäiliön tilavuus on mahdollisesti vähän alakantissa,
tai se toimii huonosti kalvon puhkeamisen takia,
tai se on huonosti paineistettu.

Poissa Eeemeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityspiirin paine vaihtelee kun käyttää vettä
« Vastaus #2 : 02.10.16 - klo:14:58 »
Paine muuttui heti hanaa sulkiessa/avatessa, mutta pitää vaihtaa se paisuntasäiliö ja katsoa miten tilanne kehittyy. Tuntuu silti oudolta, koska tilanne on sama, vaikka laskisi kylmää vettä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lämmityspiirin paine vaihtelee kun käyttää vettä
« Vastaus #3 : 02.10.16 - klo:15:37 »
Vähän oudolta kuulostaa.
Onkohan paisunta tilavuutta kovin vähän?