Vähän vanhaan viestiin vastaan, mutta tehdään näin kun aihe on sopiva.
Nostin Geopro GS 75 taajuutta 50->60Hz:iin. Tässä vaikutuksia kolmelta käynti ja taukojaksolta molemmilla taajuuksilla.
Olosuhteet samat molemmissa tapauksissa. Ulkolämpö -26 astetta ja kaivolta tuleva keruuneste käyntijakson lopussa 0 astetta. Valitettavasti ottotehoja ei tullut otettua ylös. Tauko eli varaajan purkuvaihe kestää molemmissa tapauksissa tietenkin yhtä kauan. Keruun pumppu on yli 20 pakkasilla jatkuvasti päällä, muutoin viive on 10 min.
***** 50 Hz *****
Tauko Työ minuuttia
19 68
18 67
18 68
Keskiarvo
18,3 67,7
Maapiirin delta n.2,5 astetta ottoteho maasta 2(huom!)*2,5 = 5kW
**** 60 Hz *****
Tauko Työ minuuttia
19 47
18 51
19 49
Keskiarvo
18,7 49
Maapiirin delta n.3 astetta ottoteho maasta 2*3 = 6kW
----------------------------------
Käyntiaka lyhenee 28 prosenttia onko tuo laskutapa oikein
0,72 * 67,7min = 48,7min 28% ?
(huom!) Muistaakseni nykyisellä maapiirin virtauksella ottoteho maasta on n. 2 x delta kilowateissa
1,2(20%) * 5kW = 6kW Ottoteho maasta kasvaa siis 20% tämän laskun mukaan. Jossain oli maininta, että pumpun teho nousee noin 20prosenttia kun taajutta nostetaan 50Hz -> 60Hz. Tässä tapauksessa ainakin maasta otettava teho.
Jos ilmalämpöpumput jättäisi pois kokonaan lämmityksestä niin maalämpöpumppu kävisi jatkuvasti kovilla pakkasilla. Tästä seuraisi jatkuva "kylmäpiste" kaivon yläosassa. Tehoa nostamalla koneen saa katkokäynnille jolloin kylmäpistettä voidaan tasata muun kaivon lämmöllä lepojakson aikana jos keruupiirin kierto on päällä.
Voisiko olla näin? Toki kaivoon menevä neste on lämpimämpää pienellä ottoteholla, mutta jos taukojaksot puuttuvat lämmön tasausta kaivon eri osissa ei ehdi juurikaan tapahtua.