Kirjoittaja Aihe: Kaivon käyttäytyminen inverter käytössä  (Luettu 7110 kertaa)

Poissa Ropellipää

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Kaivon käyttäytyminen inverter käytössä
« : 03.02.15 - klo:17:29 »
Sain jokin aika sitten pumppuni taajuusmuuttajan taakse onnistuneesti.

20hz ajossa (jossa kaivosta otetaan enää noin 2kw tehoa), virtauksen pysyessä ennallaan, liuoksen lämpötila ei käytännössä laske ollenkaan. Se lähes tasapainottui lähtölukemaansa. Täysteholla lämpötila laskee varsin voimakkaastikkin kiertojen jatkuessa.

Paineissa on myös melko suuri ero entiseen, ilman taajuusmuuttajaa höyrypaine on nopeasti alle -5C, pitkällä ajolla vedettäessä pysyy -1C huitteilla koko ajan. Meidän rakennuksessa pääsen alimmalla taajuudella pikkupakkasille saakka, nollassa käyntiaika on noin 75%. Kelien ollessä tätä taitaa vastata pääasiallista toimintatilaa..

Poissa rrs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon käyttäytyminen inverter käytössä
« Vastaus #1 : 08.01.16 - klo:20:25 »
Vähän vanhaan viestiin vastaan, mutta tehdään näin kun aihe on sopiva.

Nostin Geopro GS 75 taajuutta 50->60Hz:iin. Tässä vaikutuksia kolmelta käynti ja taukojaksolta molemmilla taajuuksilla.
Olosuhteet samat molemmissa tapauksissa. Ulkolämpö -26 astetta ja kaivolta tuleva keruuneste käyntijakson lopussa 0 astetta. Valitettavasti ottotehoja ei tullut otettua ylös. Tauko eli varaajan purkuvaihe kestää molemmissa tapauksissa tietenkin yhtä kauan. Keruun pumppu on yli 20 pakkasilla jatkuvasti päällä, muutoin viive on 10 min.

***** 50 Hz *****
Tauko   Työ  minuuttia

19   68
18   67
18   68
Keskiarvo
18,3   67,7

Maapiirin delta n.2,5 astetta ottoteho maasta 2(huom!)*2,5 = 5kW   


**** 60 Hz *****
Tauko   Työ  minuuttia

19   47
18   51
19   49
Keskiarvo
18,7   49

Maapiirin delta n.3 astetta ottoteho maasta 2*3 =  6kW

----------------------------------
Käyntiaka lyhenee 28 prosenttia onko tuo laskutapa oikein ???
0,72 * 67,7min = 48,7min  28% ?

(huom!) Muistaakseni nykyisellä maapiirin virtauksella ottoteho maasta on n. 2 x delta kilowateissa
1,2(20%) * 5kW = 6kW Ottoteho maasta kasvaa siis 20% tämän laskun mukaan. Jossain oli maininta, että pumpun teho nousee noin 20prosenttia kun taajutta nostetaan 50Hz -> 60Hz. Tässä tapauksessa ainakin maasta otettava teho.

Jos ilmalämpöpumput jättäisi pois kokonaan lämmityksestä niin maalämpöpumppu kävisi jatkuvasti kovilla pakkasilla. Tästä seuraisi jatkuva "kylmäpiste" kaivon yläosassa. Tehoa nostamalla koneen saa katkokäynnille jolloin kylmäpistettä voidaan tasata muun kaivon lämmöllä lepojakson aikana jos keruupiirin kierto on päällä.
Voisiko olla näin? Toki kaivoon menevä neste on lämpimämpää pienellä ottoteholla, mutta jos taukojaksot puuttuvat lämmön tasausta kaivon eri osissa ei ehdi juurikaan tapahtua.
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.