« : 09.01.16 - klo:10:55 »
Tervehdys,

Lomilta palasin eilen ja kylmää oli ollut täälläkin. Talossa +15c, patterit haaleita mutta käyttövesi sentään kuumaa.

Tarkistin pumpun asetuksia ja KERUULTA 67c ja KERUULLE 0c. Tarkoittaako tämä siis, että kylmä-aineet kadonneet tai maapiirissä häikkää?

Kaksi vesikierron ensimmäistä seinäpatteria oli  imaissut itseensä ilmaa reilusti, joten ilmasin ne ja tarkistin muut.

Kytkin sähkövastukset päälle ja patterit nyt lämpöisiä mutta nuo em. arvot edelleen samat ja tuntuu , että kompura jyskyttää aina vaan lähes tauotta.

Taidanpa avata etupaneelin ja katsella sisuksia. Olikos sisällä joku venttiili mistä voi päästellä mahdollisesti kertynyttä ilmaa pois? Laitteen päällä olevan vesisihdin olen putsannut 1kk sitten mutta onko sisällä toinen sihti tuolle maapiirille?

Kiitoksia jo etukäteen!

Tuomas

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia TSW 6 ongelmia
« Vastaus #1 : 09.01.16 - klo:12:08 »
Epäilisin että keruulta 67C lämpötila-anturi on rikki. Näköjään pumppu toimii silti täysin normaalisti.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Mononen2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia TSW 6 ongelmia
« Vastaus #2 : 09.01.16 - klo:12:35 »
Ok. Kiitoksia. Huoleni siis ilmeisesti turha. Itse asiassa minulla oli asetettuna lämpökäyrä 31c ja noihin -30c pakkasiin se ei ilmeisesti ollut oikein riittävä. Senkin muutin eilen 37c. Seurailen tilannetta ja vaihdatan anturin.

Tuomas