Tuo 202S on vain siinä laitteessa olevan, Oumanin valmistaman ohjainprosessorin tyyppimerkintä.
Jos on kyseessä erillisellä varaajalla varustettu Geopro SH -tyyppinen pumppu, on siinä tankin kyljessä pumpusta täysin erikseen toimiva hätävara -käyttöön tarkoitettu sähkölämmitysyksikkö, Lämpöparooni. Sammuta silloin itse pumppu pumpun päällä olevasta käyttökytkimestä ja laita vasta sitten virrat päälle. Nyt voi lämmitellä käyttövettä ja tupaakin sillä Lämpöparoonilla.
Toinen vaihtoehto, joka toimii sekä SH, että GS -tyyppisillä pumpuilla.
Käännä pumpun kompressorin lämpösuojakytkin (laitteen yläkannen alla) nollille.
Ohjelmoi 202S prosessorin kautta
-> Valinta OK -> Ohjaustavat OK -> Vastuskäyttö OK, jolloin kompressori ei lähde.
Vikana voi olla, että sekä apuvastukset (Lämpöparoni) että kompressori yrittävät lähteä samanaikaiset käyttöön ja sulakkeille tulee ylikuormaa. Tarkista sulakeko. Jos se on 16A, se ei kestä molempia samanaikaisesti.