Paisunta astia meno putkessa sulkujen jälkeen
Siis onko paisunta-astia kytketty kaivoon menevään linjaan?
Jos on, se on väärä paikka, pitäisi olla kaivosta tulevassa linjassa.
Kaivoon menevässä linjassa kierrätyspumppu sotkee mahdolliset ilmakuplat mikrokupliksi, jotka eivät ohjaudu paisunta-astiaan.
Kaivosta tulevassa linjassa virtaus on rauhallisempaa ja kuplilla on parempi mahdollisuus ohjautua paisunta-astiaan.
Menolinjassa oleva paisunta-astia aiheuttaa myös sen, että pumpun imupuolella on nostokorkeuden verran alipainetta ja systeemiin on mahdollista vuotaa ilmaa.
Jos paisunta-astia on kaivosta tulevassa linjassa pumpun imupuolella, niin tällöin suurempi osa systeemiä on aina ylipaineen puolella ja ilmavuotojen mahdollisuus on pienempi.
ATS