Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ilmausongelma  (Luettu 3258 kertaa)

Poissa Ar58

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Ilmausongelma
« : 17.10.15 - klo:09:06 »
Maakaivo ilmattu uppopumpulla monta kertaa edelleen ilmaa nyt koprurakin lakkasi käymästä  matalaliosvirtaus mahtaako kaivon putkissa olla vuoto??tai lämpöpumpussa millä saan selville??

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Ilmausongelma
« Vastaus #1 : 17.10.15 - klo:09:25 »
Aluksi muutama kysymys:

Häviääkö nestettä?
Paineistettu vai paineistamaton keruupiiri?
Jos paineistettu, niin paljonko paine?
Mitenkä putket kulkee kaivon ja lämpöpumpun välillä? (korkeusasemat)
Missä kohtaa putkistoa on paisunta-astia?
Onko putkissa erillisiä ilmauksia jos on niin minkälaisia?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Ar58

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmausongelma
« Vastaus #2 : 17.10.15 - klo:13:40 »
Nestettä ei häviä.
Paineistamton
Putket kulkee ylöspäin koko ajan paitsi pumpun sisällä on alempana ctc 406 pumppu
Paisunta astia meno putkessa sulkujen jälkeen
Erillisiä ilmauksia paluu putkessa ylimääräinen sulku.
Nyt yritetään ilmata vähän eri konstilla

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Ilmausongelma
« Vastaus #3 : 18.10.15 - klo:09:58 »
Lainaus
Paisunta astia meno putkessa sulkujen jälkeen
Siis onko paisunta-astia kytketty kaivoon menevään linjaan?
Jos on, se on väärä paikka, pitäisi olla kaivosta tulevassa linjassa.
Kaivoon menevässä linjassa kierrätyspumppu sotkee mahdolliset ilmakuplat mikrokupliksi, jotka eivät ohjaudu paisunta-astiaan.
Kaivosta tulevassa linjassa virtaus on rauhallisempaa ja kuplilla on parempi mahdollisuus ohjautua paisunta-astiaan.

Menolinjassa oleva paisunta-astia aiheuttaa myös sen, että pumpun imupuolella on nostokorkeuden verran alipainetta ja systeemiin on mahdollista vuotaa ilmaa.
Jos paisunta-astia on kaivosta tulevassa linjassa pumpun imupuolella, niin tällöin suurempi osa systeemiä on aina ylipaineen puolella ja ilmavuotojen mahdollisuus on pienempi.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh