Kirjoittaja Aihe: Patteriverkon putkikoot?  (Luettu 8909 kertaa)

Poissa AN

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Thermia D10 10/2014 ->
Patteriverkon putkikoot?
« : 27.09.14 - klo:10:34 »
Tulevan patteriverkon putkikokoja mietiskelen enkä oikein löydä mitoitusohjeita joten kysytään täältä. Siis 190m2 talossa tekisin 3 piiriä näille pattereille, lisäksi kahden piirin paluuvedellä hoidettaisiin vesikiertoiset lattialämmitykset kahdessa huoneessa (60m putkea per huone). Patterit on siis teholtaan mitoitettu 45 asteiselle vedelle joten tämän pitäisi toimia. Putkitukset on tarkoitus tehdä komposiitistä itse tehden.

Eli siis miten mitoitan putkitukset? Piirien yksisuuntaiset pituudet jakotukilta viimeiselle patterille vaihtelee välillä 20-25m, kussakin piirissä on 4-6 patteria ja tosiaan kahden piirin paluuvesistä pitäisi riittää noihin kahteen lattialämmitykseen. Jos lattialämmitykset ei toimi patteriverkon paluuvedellä, vedän näihin sitten oman piirin shunttauksella mutta kaikkea pitää kokeilla...

Niin vielä askarruttaa tuo patteritermostaattien tarve, olen ymmärtänyt että niitä ei välttämättä tarvitse mutta talossa on leivinuuni ja yksi pystyuunikin toisessa päässä taloa niin olisiko hyvä näihin huoneisiin lisätä termostaatit ettei ylilämmitä torppaa kun puulla tulee kuitenkin lämmitettyä?

Lisäys: Sen verran kaivelin selville että 20mm putki lienee sopiva koko "runkoverkoksi" perinteisessä 2-putkijärjestelmässä ja siitä 16mm putkella ylös- ja alasvedot pattereille. Mutta voiko tuon runkoverkon alkupään vain vetää tuolla 20mm putkella ja pudottaa puolivälissä kiertoa 16mm kokoon, tämä olisi melko pieni säästö mutta säästö kuitenkin vai säästääkö väärässä paikassa. Paluupuoli varmaan sitten peilikuvana putkikokojen suhteen.
Thermia Diplomat 10 + Alpha-InnoTec TPS 200l puskurivaraaja + keruupiirit 2x 380m lämmittämässä 550m3 21.10.14 alkaen...

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patteriverkon putkikoot?
« Vastaus #1 : 03.11.14 - klo:23:32 »
Samanlaisten pohdintojen ääressä ollut tämän oman torppani osalta. Tosin saneerausmielessä.

Tuolta sivulta löytyi aika hyviä laskuohjeita putkimitoituksille:
http://www.penantieto-opus.fi/files/Koko-1.pdf

Itse tekaisin oppaan pohjalta pienen excel-taulukon.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patteriverkon putkikoot?
« Vastaus #2 : 03.12.15 - klo:14:28 »
Mikä on vanhan RMTalon rautaisten patteriputkien malli/nimi ja koot? Nykyisiin noin 25-30mm ulkohaikaisijaltaan oleviin putkiin olisin lisäämässä 2 patteria lisää. Mikä noissa on liitostapa? Kierteistys?

llmeisesti teräsputki, musta tai sinkitty? Sellaista haen, että ei tule mitään kemiallisia pareja tms ongelmia eikä liian pientä putkea jottei virtaus ahdista.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella