Kirjoittaja Aihe: SH13 käyttää kompuraa ja vastusta melkein katkotta  (Luettu 4398 kertaa)

Poissa dlt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Forumin innoittamana innostuin minäkin seuraamaan laitteen toimintaa ja aloin ihmetellä lähes jatkuvaa vastuksen käyttöä. Nyt toki ulkolämpö on Espoossa ollut pitkään -10:n kylmemmällä puolen, mutta silti alkaa epäilyttää että laitteessa olisi jotain vikaa.

virittelin kiinni tuohon Ouman Trends-softan loggaamaan tietoja. Kuvaa viime vuorokaudelta löytyy täältä:

kuva trends-ohjelmasta löytyy täältä: delta.1g.fi/trends.png  (forum ei antanut uutena käyttäjänä linkittää tuota suoraan)

Laite on siis GeoPro SH13 / Ouman 203 ja siinä on kiinni GEO500, 500l vesivaraaja. Käytössä on myös kiertovesipumppu ja lämmitettäviä neliöitä n. 300.

Säädöt: käyttövesi 60, ylälämpö 62, alamin 30.

Vuosi sitten tuohon pumppuun vaihdettiin takuuhuoltona jokin moottoriventtiili, joka kuulemma vioittui noissa lähes poikkeuksetta (sitä ennen oli ongelmia lämpimän veden riittävyydessä)

Forumin viestien perusteella kompuran ei pitäisi käydä, vastuksesta puhumattakaan, läheskään noin jatkuvasti. Vastus tuntuisi pelaavan, lämpösuoja ei siinä ole lauennut.
Graafissa on myös outoa tuo alalämmön putoaminen samalla hetkellä parikymmentä astetta kun vastus sammuu.

Löytyisiköhän täältä ideoita mitä tuolle voisi tehdä?

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: SH13 käyttää kompuraa ja vastusta melkein katkotta
« Vastaus #1 : 22.01.10 - klo:00:59 »
Lainaus
Laite on siis GeoPro SH13 / Ouman 203 ja siinä on kiinni GEO500, 500l vesivaraaja. Käytössä on myös kiertovesipumppu ja lämmitettäviä neliöitä n. 300.

Säädöt: käyttövesi 60, ylälämpö 62, alamin 30.

Löytyisiköhän täältä ideoita mitä tuolle voisi tehdä?

Pumppusi nostaa varaajan alalämpötilan älyttömän korkealle, aina 55 asteeseen asti. Se on tarpeettoman korkea lämpötila, jos talossasi on lattialämmitys.

Kokeile ensin pudottaa käyttöveden ja ylälämmön asetuksia alaspäin. Ne ovat mielestäni turhan korkealla. Laske vaikka aina pari astetta kerrallaan, ja seuraa OumanTrendin avulla sen jälkeen puolisen vuorokautta, miten pumppu toimii.

Kokeile ajaa pumppua ilman sähkövastusta. En tiedä miten se tuossa  203 säätimessä tehdään, mutta 202s mallissa valikosta "ohjaustavat" valitaan vaihtoehto "kompressori". Tällöin sähkövastuksen ei pitäisi mennä päälle lainkaan. Tämän jälkeen on varmasti hyvä seurata tarkkaan, että pumppu tosiaan lämmittää tarpeeksi.

Tarkista myös, millä nopeudella latauspumppu (geopron manuaaleissa käytetään myös nimeä lämmönjohtopumppu) toimii. Se on siis pumppu joka kierrättää vettä varaajan ja pumpun välillä ja sijaitsee pumpun kaapin sisällä. Jos se on nopeudella 1 tai 2, niin laita pykälää suuremmalle.

Onko niin, että tuossa varaajassa ja 203 säätimessä ei ole varaajan keskiosassa kolmatta mittausanturia (VaraajaKeski)?  




Poissa dlt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: SH13 käyttää kompuraa ja vastusta melkein katkotta
« Vastaus #2 : 22.01.10 - klo:09:50 »
Lainaus
Pumppusi nostaa varaajan alalämpötilan älyttömän korkealle, aina 55 asteeseen asti. Se on tarpeettoman korkea lämpötila, jos talossasi on lattialämmitys. Kokeile ensin pudottaa käyttöveden ja ylälämmön asetuksia alaspäin.

joo, lattialämmitys on - unohdin mainita aiemmassa.  Lasken kumpaakin kahdella asteella, seuraanpa tilannetta. Aiemmin oli hieman ongelmia lämpimän veden riittävyydessä (varsinkin jos harvoin käytettyä kylpyammetta tarvitsee täyttää), mutta sekin selviää nopeasti :)

Tuo käyttäytyminen rauhoittuu näköjään heti kun ulkolämpö nousi muutamalla asteella.   ( delta.1g.fi/trends2.png )

Lainaus
Kokeile ajaa pumppua ilman sähkövastusta. En tiedä miten se tuossa  203 säätimessä tehdään, mutta 202s mallissa valikosta "ohjaustavat" valitaan vaihtoehto "kompressori". Tällöin sähkövastuksen ei pitäisi mennä päälle lainkaan. Tämän jälkeen on varmasti hyvä seurata tarkkaan, että pumppu tosiaan lämmittää tarpeeksi.

203:n ohjaustapa-valikossa ei tuollaista valintaa ole lainkaan, siellä on vain käsikäyttö ja automaattikäyttö. Vastuksen saa kyllä pois, mutta se täytyy kytkeä omasta sulakkeestaan. Ei varmaankaan ole oikea tapa, jotta Ouman tajuaisi sen järkevästi...

Lainaus
Onko niin, että tuossa varaajassa ja 203 säätimessä ei ole varaajan keskiosassa kolmatta mittausanturia (VaraajaKeski)?  
.

Muita antureita ei tosiaan ole Oumanissa näkyvillä, mekaaninen mittari siinä varaajassa on myös keskellä. Kyllä varaajaan näkyy kolme anturikaapelia menevän (ylös, alas ja keskelle) - ilmeisesti Ouman ei siis vain näytä niitä - ei myöskään valikoista Mittauksia katsottaessa.

Lainaus
Se on siis pumppu joka kierrättää vettä varaajan ja pumpun välillä ja sijaitsee pumpun kaapin sisällä. Jos se on nopeudella 1 tai 2, niin laita pykälää suuremmalle.


Kaikki pumput ovat olleet 3-asennossa, eli nopeimmalla.

« Viimeksi muokattu: 22.01.10 - klo:10:08 kirjoittanut deltanebula »

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: SH13 käyttää kompuraa ja vastusta melkein katkotta
« Vastaus #3 : 22.01.10 - klo:11:13 »
Noista käyristä katsomalla minusta vaikuttaa siltä että pumppusi toiminnassa on kaksi ongelmaa.

Yksi on se, että varaajan alalämpötila nousee korkealle. Jos oikein tulkitsen käyriä, niin lämmitys ohjautuu yksinomaan varaajan ylälämpötilan mukaan. Minusta on kummallista, ettei alamittaus pysäytä kompressorin käyntiä jo alhaisemmassa lämpötilassa.

Toinen on se että sähkövastus näyttää menevän päälle heti kun kompressori pysähtyy. Kun kuvaajassa kompressorin ja vastuksen viivat ovat melkein saman värisiä, niin on vähän vaikea erottaa niitä toisistaan.

Vastus ei kuitenkaan kykene pitämään lämpöä korkealla, vaan sekä ylälämpötila että alalämpötila laskevat hyvin hitaasti kunnes kompressori käynnistyy kun ylämittaus laskee jonnekin 57 - 58 asteen kohdalle. Näin näyttäisi käyvän tuossa trends2 kuvassa kello 01.30 - 03.30 välisenä aikana, eikö niin.

Kun en tunne tuota 203 ohjainta, en lähde myöskään neuvomaan mitä pitäisi tehdä. Lähinnä tulee mieleen, että jos käyttöohjeessa on olemassa jotkin tehtaan ohjearvot asetuksista, niin ne voisi ottaa käyttöön. Merkitse kuitenkin kaikki nykyiset asetukset muistiin.

Kerrot että varaajaan menee myös keskelle anturikaapeli, mutta sen mittaus ei näy Oumanissa. Mitä käyttöohje kertoo mittauspaikkojen lukumäärästä? Voisiko olla kysymys siitä, että keskimittaus on rikki, esimerkiksi anturi viallinen?