Kiertovesipumpun logiikka
« : 04.07.15 - klo:00:08 »
Hei nibe 1145 käyttötilassa auto. Ja nyt kun kelit olleet yli 20 astetta ympäri,vuorokauden niin se on lopettanut lämmityskäytön.

Tästä johtuen vissiin samalla pysäyttänyt kokonaan kiertovesipumpun. Itselläni se mielikuva öljylämmituksen ajoilta että olisi ihan järkevää että lattiassa kirtäisi vesi kevät talvet että ei,tulisi mitään tukoksia ja kierrot pysyis tasasina.

Elikkä mitenkäs tuon kiertovesipumpun saisi pyörittämään tota lattialämmitus vettä vaikka ei lämmityskäyttö olekaan päällä.

Pitääkö lämpöpumpun tilaksi valita käsisäätö ja sieltä ruksia lämmitys vaikka näin kuumat ilmat onkin.

Pumppu siis asennettumsuorakytkennällä eikä järjestelmässä ole ulkoistamkiertovesipumppua.

Mitä mieltä nibeläiset muuten on kannattaako kierto pitää päällä lämmitysjärjestelmässä kesät talvet.

Sekanen viesti mutta toivottavasti pointti tuli esille

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Kiertovesipumpun logiikka
« Vastaus #1 : 04.07.15 - klo:07:16 »
Täällä myös pidetään pieni virtaus päällä, kun ei ole lämmitystä.
Ajan käsisäädöllä (patterikohinan vuoksi) ja silloin "Odotustila" parametrilla voi säätää sisäisen pumpun nopeutta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipumpun logiikka
« Vastaus #2 : 04.07.15 - klo:07:29 »
Tuossahan ei ole sitä kiertovesipumpun jumiutumisen vaaraa koska pumppu lähtee päälle kun lämmittää käyttövettä.
Eli toimii erilailla kuin öljylämmityksen aikaan, mutta voihan sen kierron tosiaan silti pitää päällä jos näkee että siitä on jotain hyötyä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kiertovesipumpun logiikka
« Vastaus #3 : 04.07.15 - klo:10:55 »
Tuossahan ei ole sitä kiertovesipumpun jumiutumisen vaaraa koska pumppu lähtee päälle kun lämmittää käyttövettä.
Eli toimii erilailla kuin öljylämmityksen aikaan, mutta voihan sen kierron tosiaan silti pitää päällä jos näkee että siitä on jotain hyötyä.

Pumpun jumittaminen taitaa tosiaan olla ainut konkreettinen "vaara" jos pumpun pysäyttää kokonaan. Tosin vaatii kyllä aika pitkää seisomista. Muistelisin jonkun joskus öljylämmitysaikoina sanoneen että pyöräytä pumppua kerran kuukaudessa niin se ei jumita.

Jatkuva kierto sen sijaan kuluttaa turhaan sähköä lämmityskauden ulkopuolella. Tietysti tuo turhan kulutuksen määrä on melko vähäinen ja riippuu pumpputyypistä. Mutta kyllä ne kv-pumputkin vuositasolla jotain kuluttavat ja tämä korostuu etenkin niillä, jotka yrittävät päästä talouden kokonaissähkönkulutuksessa esim. "kymppikerhoon" tai laskevat SCOP:pia kymmenesosien tarkkuudella.

Esim. meillä on lämmityspiirissä kaksi pumppua, toinen vanhan öljylämmityksen peruja. Danfossin kv-pumppu sammuu kun lämmitys pois-ulkolämötilaon saavutettu tai näin kesäaikaan kun laitan pumpun pelkälle käyttövesilämmitykselle. Käynnissä ollessaan pumppu haukkaa n. 70W. Lisäksi on vanha ulkoinen kv-pumppu jota ei saa sammutettua muuta kuin ottamalla sulakkeen pois. Tämä ottaa minimiteholla 30W. Jos kummatkin pyörisivät "turhaan" kesä-, heinä- ja elokuun niin tarkoittaisi kulutuksena n. 220 kWh pelkille kiertopumpuille.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Kiertovesipumpun logiikka
« Vastaus #4 : 04.07.15 - klo:16:06 »
Pumpun jumittaminen taitaa tosiaan olla ainut konkreettinen "vaara" jos pumpun pysäyttää kokonaan. Tosin vaatii kyllä aika pitkää seisomista. Muistelisin jonkun joskus öljylämmitysaikoina sanoneen että pyöräytä pumppua kerran kuukaudessa niin se ei jumita.

Minulla samanlainen kokemus öljyajoista, ja silloin pidin kesäaikaan pumppua vrk-ajastimen takana joka pyöräytti sitä minimiajan.
Sillä ikivanhalla pumpulla tuolla oli varmaan merkitystäkin kulutusmielessä.

Ulkoinen ottaa nyt I:llä oman näyttönsä mukaan 7W ja annan käydä koko ajan.

Ja onhan se niinkin, että turha kulutus on turhaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipumpun logiikka
« Vastaus #5 : 10.07.15 - klo:11:10 »
Juu, se sammuttaa kierron...se asutus on semmonen, jossa on suodatusaika (tunteja) ja rajalämpö (C).

Eli tehdasasetuksialla 24h ja 17C kun 24h keskilämpö on yli 17 astetta, lämmön tuotto lämmitykseen lopetetaan.

Itse nostin 19:sta tuon rajan..

Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---