Tää lähtee ehkä jo vähän sivuraiteille otsikon asiasta, mutta jatkan kuitenkin tähän ketjuun...
Muutetaanpa tuota otsikkoa vaikka hieman.
Nyt kun olen ruuvaillut pattereiden esisäätöventtiilejä kiinni, niin koneelle palaava vesi alkoi tosiaan olla hieman viileämpää kuin aiemmin.
Mutta sitten kokeilin taas pitkästä aikaa pudottaa puskurin syöttöpumpun nopeutta 90 %:sta 45 %:iin ja tapahtui kummia.
Käynti- ja lepojaksot pitenivät sekä patteriverkoston deltakin pieneni hieman. Puskuri tuntuu nyt siis latautuvan paremmin kuin ennen ja lämmöt säilyy pidempään.
Toki tämä tapahtuu nyt siten, että konehan lämmittää vettä suuremmalla lämpötilaerolla ja näin ollen verkkoonkin lähtee muutaman asteen lämpimämpää vettä ja hyötysuhde kärsii ehkä hitusen.
Käyntiaikasuhteesta en osaa vielä sanoa, onko se muuttunut mihinkään, pitää seurata vähän pidempään.
Aiemmin kun testailin tuota puskurin syöttöpumpun nopeutta, niin ei ollut mielestäni vaikutusta oikein mihinkään suuntaan. Tehoa paloi hiukan enemmän, mutta esim. tauot jäivät sinne n. 38 min paikkeille.
Nyt kun noita pattereita on tullu säädeltyä, niin homma tuntuu pelaavan paremmin.
Taukojaksokin oli eilen illalla 49 min, eli 29 % pidempi kuin aiemmin. Ei käy ihan niin pätkää kuin tähän saakka.
Mistä tämä nyt loppupeleissä johtuu?
Onko tällaisen ns. suoran lämmityspiirin tasapainotuksella niin iso vaikutus kaikkeen?
Ja jos puskuria ladataan suuremmalla nopeudella, niin "porautuuko" lämmitysvesi osittain puskurin läpi liian suurella voimalla suoraan paluuseen maalämpöpumpulle, eli ei lataudu oikein?
Latautuuko nyt puskuri lämmityspiirissä kiertäneen veden avulla alaosastaan?
Ja onko kellään ideoita vielä noiden patterien tasapainotuksen suhteen, miten olisi paras tehdä? Vai ihan vaan kokeilemalla...
Mitään virtausmittareita ei ole käytettävissä, enkä myöskään tiedä, mikä patteri on ensimmäinen ja mikä viimeinen verkostossa.
No, kylppärissä alkoi lämmöt riittämään, aamulla oli 24,5 astetta!