Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT 1 krs. Ojakkala  (Luettu 196 kertaa)

Paikalla Thotheman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - OKT 1 krs. Ojakkala
« : 29.09.25 - klo:07:41 »
Tervehdys,

2023 syksyllä muutettu tähän taloon, jossa alun perin ollut IVT 495 + 50 m lämpökaivo.
Nykyisin 2017 asennettu Nibe F750 pilp. Tarkoitus siirtyä takaisin maalämpöön.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Ojakkala, Vihti, Uusimaa

Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2005, tasamaa

Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
2025 tammi-syys = 9 700 kWh (pilp + ilp + varaava takka + 8,2 kWp aurinkopaneelit)
2024 = 15 919 kWh (pilp + ilp + varaava takka + 8,2 kWp aurinkopaneelit)
2023 loka-joulu = 6 000 kWh (pilp + ilp + varaava takka + 8,2 kWp aurinkopaneelit)

Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoinen lattialämmitys

Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Poistoilma + huippuimuri

Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Seinien ulkopituus 84,4 m, Rakennuksen kokonaisneliömäärä 249 m2

Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Siporex 375 mm

Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yksi kerroksinen

Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Lämmin huoneala =182 m2 + autotalli, tekninen tila ja varasto = 37,5 m2, yhteensä siis 219,5 m2

Huonekorkeudet kerroksittain?
Lämmin huoneala = 3,3 m / 600 m3, at, tk, var = 2,5 m / 93 m3, yhteensä 693 m3

Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, EPS lämmöneriste 3 x 100-50, Pintabetonilaatta 60-80 mm

Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
SX elementit 250 mm + puhallusvilla noin 300 mm

Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi?
3 lasiset ja noin 13 % ulkoseinien bruttoalasta

Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
Ei

Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei

Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21-22 astetta kaikki tilat

Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U-arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinät = 0,28
Yläpohja = 0,16
Alapohja = 0,15
Ikkunat = 0,9
Ovet = 1,4

Kiitos jo etukäteen!