Moikka vain olen laittamassa myös maalämpöpumppua puolitoistakerroksiseen omakoti taloon kooltaan 120 neliöö, ja noin 100 neliöö toisarvoista tilaa, henkilöluku 3.
Lämmitys muotona on elementti lämmitys eli patterit.
Laite jota olen suunitellut on tuo Geopro SH 11
Suunnittelemasi pumppu on ihan sopivan kokoinen taloosi.
Ilmoittamallasi pellettimäärällä saadaan talosi energian kulutukseksi noin 27.000 kWh/ vuosi.
Pumpun tehonmäärityksestä tulee noin 9 kW -tehoinen pumppu, mutta pitää muistaa,
että patteriverkostolla pumpun antoteho on hiukan pienempi, kuin lattialämityksellä.
Pattereihin tarvitaan kovilla pakkasilla yli 50 asteinen menovesi,
kun tasen lattialämmityksellä riittää noin +35 astC.
Pumppuvalmistajat ilmoittavat tehon yleensä +35 asteen menovedelle,
patteriverkostolla antoteho on noin 15% ... 20% pienempi.
Sähkönkulutus.:
Pumpun tarve noin 9643kWh/v, hinnalla 0,093€/kWh maksaa noin 897.-€/v
Pellettikustannus nykyhinnalla 1616 €.
Ei kamalan suuri säästö, mutta käytön helppous on pumpulla etuna ja käyttöturvallisuus (paloturvallisuus) parempi.