nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« : 21.10.25 - klo:20:52 »
Tossa nyt ihmetelly logia. Nollakeliä ja yöllä käyntisuhde liki 50%, mielestäni tuo oli aikanaan tuon 50% n. -15C pakkasella. Onkos ton login mukaan nyt kaikki ok? Konetta korjattu n.2v takaperin(maapiirin lämmönvaihtaja vaihdettu). Tossa rempassa tunaroitiin ja kaasut pääsi vielä toistamiseen taivaalle, mutta lopulta saivat pitäväksi.

Poissa janilind2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #1 : 21.10.25 - klo:21:22 »
Vastataas heti omaan viestiin ku hokasin et asteminuuttiasetus -60. Onkohan toi mennyt jollekki defaultille taannoin ku firmiksen päivitin, meinaa ei se noin pieni ole ollut aina. Laitoin -150 ja taas logituksen päälle, saas nähä auttaako.

Talo siis -99 rakennettu 154m2 yhdessä tasossa vesikiertosilla lattialämmityksillä Pirkanmaalla.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 640
  • L-Ässä V-7
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #2 : 22.10.25 - klo:09:38 »
Eihän asteminuuttien pitäisi käyntisuhteeseen vaikuttaa.
Käy vain lyhyempiä jaksoja ja vastaavasti lepää lyhyemmin mutta suhde pysyy samana

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa janilind2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #3 : 22.10.25 - klo:09:42 »
Jep. Ehkä pieni vaikutus voi olla ku prosessi vie aina hieman aikaa stabiloitua käynnistyksestä -> pidenpi käynti vähentää noita stabiloitumisen ottamia aikoja kokonaisuudesta.

No nappaan illalla tikun koneesta ja laitan uuden login näkyville tänne.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 564
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #4 : 22.10.25 - klo:10:15 »
Näyttää lämmittävän 27% ja tekevän käyttövettä 16%.

Lämmitysjaksot ovat karvan alle 20 minuuttia, niin siksikin on hyvä pidentää käyntijaksoa.

Onko kiertoveden lämmitysnopeutta tarkoituksella rajoitettu tuvan lämmityksessä? Näyttää olevan max. 62%.

Edit: Kuumakaasun lämpötila on melko alhainen ja myös imukaasun lämpötila on alle keruun tulon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 640
  • L-Ässä V-7
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #5 : 22.10.25 - klo:13:04 »
Lainaus
Edit: Kuumakaasun lämpötila on melko alhainen ja myös imukaasun lämpötila on alle keruun tulon.
Kiinnitin huomiota samoihin asioihin.
Tarkoittaako tämä sitä että että kompressori imee kostealla alueella olevaa kylmäainekaasua.
Jos näin on, kompressori särkyy ennen aikojaan.
Kannattaa tilata kylmälaiteasentaja tarkastamaan kylmäainepiirin toiminta (paisuntaventtiili)

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 640
  • L-Ässä V-7
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #6 : 22.10.25 - klo:15:11 »
Tutkin vielä Log(p)-h kaavion avulla tilannetta missä imukaasu ja kuumakaasu ovat liian kylmiä.
Se voi johtua siitä että imukaasu on kostean höyryn alueella.
Tästä seuraa että COP laskee, laskeskelin että tässä tapauksessa COP olisi laskenut n. 15 - 20 %.
Vielä kaaviosta nähdään että antoteho pienenee -> tästä taas seuraa että käyntisuhde kasvaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa janilind2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #7 : 22.10.25 - klo:21:45 »
Kiitoksia tähänastisista kommenteista ja analyyseista. Tässä nyt vielä uusi logi pidemmillä käyntijaksoilla.

Pitää tosiaan ottaa yhteys kylmämieheen niin saa tarkastaa koneen. Vähän kyllä epäilyttää että toi lämmönvaihtimen vaihto ei aikanaan lopultakaan onnistunut mitenkään täydellisesti, on tainnu siitä asti toimia tolleen aikas huonosti - en ole vaan sattunut seuraamaan sen toimintaa ennen ku nyt huomasin asiaa ihmetellä Home assistantin kulutusmittarien kautta.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 564
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #8 : 22.10.25 - klo:21:57 »
Onko koneesta lokeja ajalta "ennen kaikkia ongelmia"?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa janilind2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #9 : 22.10.25 - klo:23:07 »
Koitin etsiä vanhoja logeja, mutta ei ainakaan vielä lykästänyt.