Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245-6 lokia  (Luettu 4834 kertaa)

Poissa Juhis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245-6 lokia
« : 02.02.14 - klo:20:12 »
Hei

Noviisina kaipaisin neuvoja, millä Niben 1245-6 pumpun asetuksia pystyisi parantamaan.
Liiteenä dataa vajaan parin viikon ajalta.

Taustaa talosta: valmistunut 2012, Uusimaa, huoneistoala 170m2, tilavuus 650m3, 2-kerrosta, vesikiertoinen lattialämmitys, ET-luku 152.
Maalämpökaivon syvyys 115m.

("Valitse lämmöt" makroa klikatessa ilmoittaa virheestä "Run time error 1004. Rivi "Selection.Offset(-1, 0).Select" .
Mistäköhän mahtaa johtua?)


[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 02.02.14 - klo:21:42 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #1 : 02.02.14 - klo:21:20 »
Koetin laskea rakennuksen kulutuksenkin ja pumpun mitoitus on kaiketi aika tavalla kohdallaan.

Lämpökaivo pitäisi ilmeisesti olla mielellään vähän syvempi (laskelman mukaan 147m aktiivisyvyyttä).
Keruupiirin lämpötilat näyttävätkin melko alhaisilta (-3,6C ja -6,5C).!
On syytä tarkkailla kaivon toimintaa.
Jos maanesteen paisarin pinta nousee kovasti, tai nestettä tulee jopa uloskin, olisi syytää ottaa lämmitysvastukset apuun, että kaivo ei jäätyisi pahasti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #2 : 02.02.14 - klo:21:28 »
Melko paljon kone käy.
Mikä on sisäisen pumpun nopeus käyttövesi ja lämmitys - tiloissa ?
Deltat on melko pienet.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juhis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #3 : 02.02.14 - klo:21:55 »
Näkeekö tuon sisäisen pumpun nopeuden lokidatasta vai vain pumpun asetuksista?
Tässä osa ky. ajan lokidatasta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #4 : 02.02.14 - klo:22:00 »
Asetuksista näkee.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juhis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #5 : 03.02.14 - klo:10:16 »
Kiertovesipumpun nopeus (5.1.11) -valikon mukaan arvot ovat:
käyttövesi 40%
lämmitys 80%

Poissa jonde

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #6 : 03.02.14 - klo:13:39 »
Asiaa sivuten mistä löytää tuon taulukon jossa on lämmönkeruulioksen lämpötilat?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #7 : 03.02.14 - klo:16:53 »
Lämmitysvesi kiertää turhan nopeasti, pudottaisin aluksi 80-> 60% ja ottaisin 1 vrk lokin.
Sitten 10% kerrallaan alemmas, kunnes delta lämmityksessä on 6-7C.

Loggaa arvot  mielummin 1 min välein.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juhis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #8 : 07.02.14 - klo:15:19 »
Kiertovesipumpun nopeus pudotettu 80% -> 60%. Lokia otettu reilulta vuorokaudelta (liitteenä).
Kompressorin käyntiaika väheni, mutta lämmityksen delta ei vielä kasvanut tuonne 6-7.

Eli vielä voinee pudottaa nopeutta? Mihin tuon nopeuden pudotus käytännössä vaikuttaa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245-6 lokia
« Vastaus #9 : 07.02.14 - klo:19:46 »
Yllättävän paljon käyntiaika on pudonnut, ehkä suurin syy on ulkolämpötilan nousu.
Parempaan suuntaan siis mennään. Laske nopeutta vaikka 10% kerralla ja seuraa muutosta.

Mihin vaikuttaa…"ottaa paremmin lämmön talteen" ... lämmitysvesi ehtii koneessa lämmetä enemmän…
… kun mlp ei käy pitkiä jaksoja, niin kaivo saa ”huilata” välillä ja pitäisi silloin tuottaa keskimäärin lämpeämpää nestettä höyrystimelle, joka on hyvä asia hyötysuhteelle. Sinulla on keruun tulo tanakasti miinuksella (-3,5C).

Optimi deltat höyrystin 3C ja lauhdutin 6C tulee kylmäaineen ominaisuuksista.
Tältä foorumilta löytyy selitykset …… viisaammat selittää ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä