Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Paisuntaventtiilin vaihto rikkoo kompressorin?  (Luettu 333 kertaa)

Poissa PetsamoTre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Paisuntaventtiilin vaihto rikkoo kompressorin?
« : 14.10.25 - klo:10:16 »
Moi,

Olen uusi foorumilla ja myös hiljattain muuttanut paritaloon, jossa on maalämpöpumppu. Ihan noviisi siis näissä asioissa.

Maalämpöpumppu on muutaman viikon antanut vikailmoitusta Pressost matala. Huoltomies kävi eilen paikalla ja diagnosoi vian kylmäainepuolelle ja paisuntaventtiliin, jonka virtaus on liian pieni. Paisuntaventtiili tulisi siis vaihtaa, jotta vika korjaantuisi. Huoltomiehen mukaan venttiilin vaihto saattaa rikkoa myös kompressorin, koska se on "tottunut" vialliseen venttiiliin. Sitten kun uusi venttiili toimii normaalisti, niin se kuulemma saattaa rikkoa kompuran. Voiko tämä pitää paikkaansa?

Pumppu on noin 12 vuotta vanha eli käyttöikänsä loppupuolella, jos keskimäärin laitteet kestää sen 15-20 vuotta. Naapurin kanssa mietitään, että onko järkevintä vaihtaa pelkkä venttiili vai koko pumppu. Venttiilin vaihdolle huoltomies antoi hinta-arvioksi noin 1000€. Onko laitteella vielä sen verran käyttöikää, että se kannattaa huoltaa? Vai onko riski kompuran rikkoutumiselle niin suuri, että kannattaa ostaa suoraan uusi laite?

Pumppu on Junkers TE 110-1 tosin laitteen kyljessä lukee Bosch. Laitetta perushuollettu ihan aktiivisesti. Kompressori itsessään toiminut moitteetta ja ilman mitään sivuääniä.

Kiitokset jo etukäteen mielipiteistä!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 673
  • L-Ässä V-7
Vs: Paisuntaventtiilin vaihto rikkoo kompressorin?
« Vastaus #1 : 14.10.25 - klo:12:43 »
Lainaus
Paisuntaventtiili tulisi siis vaihtaa, jotta vika korjaantuisi. Huoltomiehen mukaan venttiilin vaihto saattaa rikkoa myös kompressorin, koska se on "tottunut" vialliseen venttiiliin. Sitten kun uusi venttiili toimii normaalisti, niin se kuulemma saattaa rikkoa kompuran. Voiko tämä pitää paikkaansa?

Nyt kannattaisi kysyä diagnoosia myös joltain toiselta kylmälaiteasentajalta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 201
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: Paisuntaventtiilin vaihto rikkoo kompressorin?
« Vastaus #2 : 19.10.25 - klo:11:04 »
Kompressori ei "totu" vialliseen paisuntaventtiiliin. Kompressori vaurion aiheuttaa esim liian harvan imukaasun pumppaaminen jne.
Viallisella paisuntaventtiilillä kompressorin tekninen käyttöikä laskee kuin lehmän häntä.

Venttiilin vaihto ei riko kompressoria, jos/kun paisuntaventtiili on teknisesti valittu/mitoitettu ja ennen kaikkea asennettu oikein. Ongelmana on se, että jos kompressoriin on jo syntynyt mekaanisen vaurion alku, se ei korjaannu uudella paisuntaventtiilillä.

Jos paisuntaventtiili asennetaan virheellisesti laitteistoon kuin laitteistoon, on kompressoriin syntyvä vaurio edessä hyvinkin nopeasti.

Lähetä vaikka yv, niin laitetaan laitteistosi kuntoon....
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit