Kirjoittaja Aihe: Käyttövesivaraajan luonnonkierto  (Luettu 3470 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Käyttövesivaraajan luonnonkierto
« : 28.07.13 - klo:19:46 »
Terve,

<nysväysosaston juttu - ei mikään vika>

pidän ajastuksella käyttöveden teon käytännössä poissa yöllä ja päivällä (00-17). Olin jättänyt joskus jousikiinnitteisen lämpömittarin pumpun paluuputkeen (varaajan t-yhteen jälkeen). Sen enempää seuraamatta sitä huomasin kuitenkin kesä-ajalla että mittari näyttää koko ajan laskevasti ~40C kun muistaakseni talvella käyttäytyi kuten odotettu eli jos ei lämmitetä mitään niin paluuputkikin jäähtyy lopulta.

Sitten muistin nähneeni logissa relays pca base arvon 8 kun lämmitys on poistettu käytöstä ja tajusin vaihtoventtiilin olevan auki käyttövesivaraajaan päin koko ajan.
Date   Time   version   BT1   BT2   EB100-EP14-BT3   BT6   BT7   EB100-EP14-BT10   EB100-EP14-BT11   EB100-EP14-BT12   EB100-EP14-BT14   EB100-EP14-BT17   BT25   BT50   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   Degree Minutes   BT1 Average   Relays PCA-Base
2013-07-28   19:35:03   3105   235   406   394   469   547   240   174   418   360   331   224   260   0   0   100   0   229   8

ja tästä johtunee jonninmoinen luonnonkierto joka nyt jäähdyttää varaajan hieman nopeammin kuin talvella.

Asia ei ole iso mutta mun mielestä tämähän on ohjelmistovika, vai osaako joku perustella järkisyyn että vaihtovena jää tuohon KV-asentoon koko kesäksi?
Käytän myös konetta (Nibe) manuaalilla eli lämmitys on poistettu, pitänee kokeilla vielä automaatilla josko vaihtovenan "lepoasento" olisikin silloin lämmitysverkko.
« Viimeksi muokattu: 28.07.13 - klo:21:31 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttövesivaraajan luonnonkierto
« Vastaus #1 : 28.07.13 - klo:23:08 »
Huomasin saman "piirteen" viime kesänä ja nostin "lämmityksen pysäytys" - asetusta 25C:iin.
Tällöin vaihtoventtiili kääntyy, helteitä lukuunottamatta, takaisin lämmitysasentoon ja luonnonkiertoa ei tapahdu.
Lähes tuplaantui kv-lämmitysväli tällä toimenpiteellä  :)
Arvioin, että huima 3€ säästö per kk  ;)  ... siis silkkaa nysväystä.
Miksi on toteutettu näin... olisiko Nibellä ajateltu että vaihtoventtiili kuluu vähemmän, kun ei "turhaan käännellä".
Epäilenpä kuitenkin, että jumiutumisvaara on suurempi kuin kuluminen.

Niin, minulla on kone automaatilla koko ajan.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä