Uudiskohde tarvitsisi maalämpöpumpun mitoituksenn/valintaan apuja.
Foorumia selanneena pää on ihan pyörällä eri tekniikoista sekä tarvittavasta pumpun tehosta

Kohteen tietoja:
Imatra
Lämmin nettoala 150m2
Tilavuus 596m3
Massiivihirsitalo 230mm, yhteen kerrokseen.
Vesikiertoinen lattialämmitys.
2 aikuista ja 2 lasta
Sähkösauna
Varaavatakka
Juuri saadun iv-suunnitelman mukaan iv-kone vallox 110 (hyötysuhde 73%)
U-arvoja:
alapohja 0,16
yläpohja 0,09
seinät 0,48
ikkunat 0,86
ovet 0,75
Sitten energiatodistuksesta arvottuja numeroita: (kommentoikaa jos jotain tärkeää puuttuu)
Energian nettotarve
Lämmitys 11520kWh/a
Ilmanvaihdon lämmitys 1700kWh/a
Lämmin käyttövesi 4200kWh/a
Lämpökuorma n. 9000kWh/a
Sitten puhutaan:
Todellisesta ostoenergiasta
Rakennuksen kokonaisenergian kulutuksesta
Laskettua ostoenergiaa (12200kWh/a)
jne...

Insinöörinkin päätä alkaa koskea.
Tällä hetkellä pyydetty tarjouset IVT:ltä, Lämpöässältä, Tomallenilta sekä Ekowelliltä (tähän ei olla saatu vastausta vieläkään)
Mitoitukset tuntuvat poikkeavan aika lailla, tarjottu:
(poimin tarjouksista muutamia kohtia tähän)
IVT Greenline HEC6
- Laskettu huipputeho 6,75kW
- Laskennallinen käyttöveden kulutus 4500kWh
- Laskettu/annettu teho 6,8kW
- Laskettu/annettu energia 17680kWh
- Lämmönlähteestä saatu energia 12450kWh
- Kaivon syvyys 111m
Tomallen / Danfoss DHP-H 8
- Kiinteteistön kokonaisenergiatarve (sis.käyttövesi) 24119kWh/a
- Pumpun laskettu energiantuotanto 23917kWh/a
- Kiinteistön suurin tehontarve (sis.käyttövesi) 7,7kW
- Kaivon syvyys 155m
Lämpöässä VS10 (10,7kW)
- Kaivon syvyys 190m
Tästä ei sitten saatu parempia dokumentteja mitoituksesta...
Tehot ja kaivon syvyys heittelee siis aika paljon

Autakee miestä mäessä.
...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!