Kiitokset laskelmasta. Unohtui ensitietoon mainita, että talossa on koneellinen ilmanvaihto LTO:lla.
Kiitos kiittämästä!
Korjasin tuon asian laskelmaan. Vaikutti aika paljon lämmitystarpeeseen.
Vaihdoin muutetun laskelman tuonne aloitusviestiisi.
...
Tässä ylempänä on myöskin mainittu, että tulistuspumppu pitää lämmitysveden varaajaa tarpeettoman korkeassa lämpötilassa.
Esimerkiksi Geopro SH -pumppu nostaa lämmitysverkon kiertovaraajan lämpötilan asetuksesta riippuen noin 2-3 astetta pattereille tarvittavaa kiertovedenlämpötilaa korkeampaan lämpötilaan kompressorin käynnin lopulla.
Ennen uutta kompressorin käynnistymistä kiertovesivaraajan lämpötila laskee saman verran alle halutun kiertoveden lämpötilan.
Vain varaajan tulistusosassa on korkea, noin 60-70C lämpötila.
Jos käytetään tuota isoa varaajaan olisi hyvä olla toinen pieni, noin 100-200 litrainen kuumavesikierukalla varustettu lisävaraaja kuuman käyttöveden tulistusta varten. Käyttöveden esilämmitys tapahtuu ison varaajan käyttövesikierukassa, jonka kautta vesijohtoverkosta tuleva lämmin käyttövesi kiertää tulistusvaraajaan loppukuumennukseen.
Tuon tulistusvaraajan lämmittää siis lämpöpumpun tulistuslämmönvaihdin.
Tässä alla muistin virkistämiseksi tulistusvaraajallisen lämpöpumpun toimintaperiaate.: