Kirjoittaja Aihe: F1245 ja lattiapiirin alasunttaus kesäksi?  (Luettu 3106 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
F1245 ja lattiapiirin alasunttaus kesäksi?
« : 02.06.13 - klo:20:02 »
Hei!

Mulla on F1245 (10 kW) patterilämmitystalossa ja siinä on kiinni se Niben oma lattiapiirin alasunttausjärjestelmä.
Nyt kun kesä on tullut ja patterippiiri ei ole käytössä, niin haluan kumminkin että lattiapiiri pysyy peruslämmölllä koko ajan mm suihkutiloissa. Kuinka saan säädetty oikein? Nyt olen tehnyt seuraavaa:

Olen säätänyt valikossa 1.9.3 järjestelmät 1 ja 2 kummatkin 30 asteen minimilämmölle. Sekään ei vielä tee lattiaa lämpimäksi, joten mihin asteeseen mun vielä pitää säätää valikon 4.9.2 lämmityksen pysäytyksen arvo?

Kiitos.

Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: F1245 ja lattiapiirin alasunttaus kesäksi?
« Vastaus #1 : 04.06.13 - klo:09:20 »
Moron

Itseltä ei löydy lattiapiirin alasunttausta mutta varmaankin melko samanlainen toteutus muuten. Nostin lämmityksen pysäytyskesen arvon 23 asteeseen, taitaa kannattaa pistää niin ylös ettei pysäytä lämmitystä. Minimin laitoin ensin 45 asteeseen, mutta kellariin nousi lämmöt 23 asteeseen joten laskin minimilämmön 40 asteesee. Multa löytyy vilelä ukv100 välistä. Niben kiertovesipumpun laitoin 100% pyörimään. Ja tosiaan kone on sama 1245-10kw ja kaksi piiriä kellarissa.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.