Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 329797 kertaa)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 327
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1360 : 07.01.25 - klo:07:41 »
Vuosi 2024 saatiin pakettiin viikko sitten ja kokonaiskulutus kiinteistöllä 10091kwh. Mielestäni hyvä suoritus kun ottaa huomioon alkuvuoden 2024 kelit. Mitoitus osui kyllä kohdilleen -40 asteessa tammikuussa vuosi sitten ei tarvittu vastuksia lämmityskäyttöön.
Pumppu ollut nyt 4,5v käytössä. Hyvin tuntuisi pelaavan poislukien tuota softavikaa joka nollaa MUT lämpötilan katkojen jälkeen.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1361 : 18.03.25 - klo:21:39 »
Mulla on 2021 asennettu 8kw pumppu. Aina tullu hyvin lämmintä käyttövettä. Viime talvena oli ongelmaa että poltti sulaketta ja jätti jotain koodeja, loppu viimein vika oli koneen vieressä vikavirtakatkasijassa. Siinä välissä huolto-ukko käyny ihmettelee ja sääteli jotain ettei kone tekisi liikaa töitä...

No nyt ei käyttövesi riitä mihinkään, ollu nyt mukavuus asetus päällä. Huolto valikko ihmettelin, mitähän kuuluis olla: lämmin kv käynn.viive? Nyt säästö 19h, normaali 18h, mukavuus 17h. Äskön n.10min suihku, lämmin kv 39c, lähteekö se liian myöhään tekee uutta?

Edit: muutin nyt säästö 5h, n 4h, m 4h. Boschin pikaoppaassa kaikki 4h. Voisko ongelma olla tosta vaan kiinni? Lämpö alueet varmaa ok?: säästö 46-55, normaali 47-57, mukavuus 52-64.

Poissa Laitija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1362 : 11.06.25 - klo:16:26 »
Moikka.

Onkohan vieläkään tullut uutta päivitystä, jotta päästäisiin eroon -20 sähkökatkon jälkeen? Kaverilla on uudempi versio pumpusta ja sillä oli päivitetty softa tänään ja edellisessä softassa oli mitoitusarvon nollaantuminen -20. Turhan paljon on ollut syksyn mittaan sähkökatkoja ja viiveellä on tullut huomattua -20 käyrässä. Sähköä tuppaa kulumaan turhaan, kun -32 on näillä korkeuksilla oikea lukema.

Noniin, nyt on saatu tämä ongelma korjattua. Korjaaminen tapahtui laittamalla 7800i ohjausyksikkö ja uusi näyttöpaneeli. Ilmeisesti muuta tapaa ei ole. Liekkö lopettaneet ohjelmistoversion päivittämiset, kun uusi pumppu oli tulossa markkinoille ja viallinen firmis jäi viimeiseksi. Jos muillakin on tämän kanssa ongelmia, niin kannattaa olla yhteydessä asennusfirmaan ja sitä kautta asian saa kuntoon.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 008
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1363 : 12.06.25 - klo:22:02 »
Menikö takuuseen vai mitä maksoi?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Laitija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1364 : 13.06.25 - klo:19:47 »
Kyllä meni takuuseen. Tuotteessa on selvä virhe ja minulla on vielä vuoden takuuta voimassa.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 327
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1365 : 14.06.25 - klo:20:17 »
Noniin, nyt on saatu tämä ongelma korjattua. Korjaaminen tapahtui laittamalla 7800i ohjausyksikkö ja uusi näyttöpaneeli. Ilmeisesti muuta tapaa ei ole. Liekkö lopettaneet ohjelmistoversion päivittämiset, kun uusi pumppu oli tulossa markkinoille ja viallinen firmis jäi viimeiseksi. Jos muillakin on tämän kanssa ongelmia, niin kannattaa olla yhteydessä asennusfirmaan ja sitä kautta asian saa kuntoon.

Hienoa, että joku aktiivisesti asiaa vielä selvittänyt ja päivittää tänne mikä ratkaisuna. Arvelinkin, että näin siinä käy kun maahantuojan huolto lopetti yhteydenpidon kuin seinään 2021-2022.
Sähköpostit on tallessa ja vika oli jo takuuaikana, mutta korjaus tuli takuuajan umpeuduttua. voisihan tuota kysäistä miten edetään. Meinasitko jmaja kysyä asiaa?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 327
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1366 : 24.06.25 - klo:17:36 »
Heinäkuun alussa tulee täyteen 5v siitä kun maalämpö otettiin käyttöön. Pakko olla kyllä tyytyväinen. Tässä vähän husdatan kulutusdataa. Lukemat alkaa huhtikuun alusta 2021 kun tällöin vaihdettiin piirikortti takuuseen niin nollautu kulutukset.
Säästöä on tullut mukavasti ja pystynyt laittamaan sijoituksiin kaiken mikä säästynyt sähkölaskussa ja ylikin.
Sähkövastus käyttövedessä 366kwh tullut legionellataposta joka tapahtuu kerran viikossa kuumentaen veden 65 asteiseksi.
2,16 kompressorin starttia päivässä jos nyt laskin oikein.

Muuta lämmitystä ei ole enää käytössä kun maalämpö mitoitettu täystehoiseksi. Ei ole tarvinnut puuta poltella. Ja onhan tämä helppoa. Säätää käyrät kohalleen niin lattian ja käyttövesi lämpiää 24/7

6C50   Total op. time   36867 h
5C51   Supp energy tot   68167 kWh
5C52   Supp energy heating   60672 kWh
5C53   Supp energy hotwater   7495 kWh
5C54   Compr. consump. tot   15124 kWh
5C55   Compr. cons. heating   12759 kWh
5C56   Compr. cons. hotwat   2365 kWh
5C57   Aux consumption tot   366 kWh
5C58   Aux cons. heating   0 kWh
5C59   Aux cons. hot water   366 kWh
6C60   Compr. Runtime   23353 h
2C61   Compr. Starts   3330.00
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.