Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon tehon mittaus  (Luettu 3584 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Lämpökaivon tehon mittaus
« : 01.06.13 - klo:11:02 »
Hei,

ajatus on laittaa Dallas anturit meno-, ja paluu putkiin kaivoissa.
Millainen on kaava, jolla saadaan laskettua kaivon tuotto?

Tiedetään tulo-, ja paluu lämpötilat ja virtausnopeus l/s.
Mites lasketaan KW ?

-RaS-
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämpökaivon tehon mittaus
« Vastaus #1 : 01.06.13 - klo:11:19 »
Xargo teki joskus tuollaisen Excel kaavan.

Tämä on muistaakseni vedelle joten keruulioksen teho on hieman pienempi
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Lämpökaivon tehon mittaus
« Vastaus #2 : 01.06.13 - klo:11:36 »
Xargo teki joskus tuollaisen Excel kaavan.

Tämä on muistaakseni vedelle joten keruulioksen teho on hieman pienempi

Kiitos. Enpäs itse osannut etsiä:)

No nyt kiinnostaa sitten tietysti tuo kertoimen määrittely, miten muodostuu tuo 4.18 tehon laskenta kerroin....?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lämpökaivon tehon mittaus
« Vastaus #3 : 01.06.13 - klo:11:57 »