Elikkä ongelmana on ettei yläkerran makuuhuonetta meinaa saada kunnolla lämpimäksi virtauksia säätämällä. Alakerrassa on 20c ja yläkerran makkarissa n.17,5c ja tämä lämpötila ero on melkeinpä vakio syksyt ja talvet. Ei auta vaikka kuristaa muita piirejä, lämpötilat on hämmästyttävästi samat. Suunnitelman mukaiset virtausasetuksetkaan ei muuta lämpötilaeroa.
Ilmattukin on , tosin viime talvena. Silloin ilmaa ei tullut lainkaan. Enkä siihen ilmaan usko , koska makkari kuitenkin jollain lailla lämpiää. Ainut säätö mihin lattialämpö reagoi on venttiilien kokonaan sulkeminen, jolloin makkarin lämpötila romahtaa.
Taloa en ole rakentanut joten en tiedä onko lämmönluovutuslevyt tai mitä ne nyt onkaan asennettu oikeaoppisesti yläkerran lattiaan.
Tuloilman räppänä vännetty kokonaan kiinni, ettei sieltäkään tule kylmää.
Missähän voisi olla vika?
Neliöitä: 170
pumppu: thermia diplomat 8 huoneasetus 20c, käyrä 28
iv kone: sunair vesipatterilla
edit.nereuksen putkitukset
Noniin jatkoa pitkän tovin jälkeen tähän kun hieman mittailin infrapunamittarilla lattialämmityspiirin pintalämpötiloja.
Mittaushetkellä thermian diplomat 8 tws näytössä
huoneasetus 21
Käyrä 28
Menovesi 34 (32)
paluuvesi 27
Kompura kävi
Ulkolämpötila -4c
sisälämpötila 18-20 riippuen huoneesta. tasaisen lämpimäksi taloa ei saa.
Pintalämpötilat nereuksen vihreästä putkesta jakotukilta
Yläkerran MH meno 28,5c
yläkerran mh paluu 27,0c
onko tuo pintalämpötila linjassa thermian näytön kanssa, mitä pintalämpötiloja muut on
saaneet kun pumpun näytön mukaan lattiapiiriin menee noin 34c?
Alakerran piireissä oli pintalämpötila putkesta.
meno 24,5
paluu 24,0
Tämä kertoo siitä, että yläkertaan virtaa lämpimämpää vettä mutta ei vaan lämpiä. Alakerrassa 14mm putkea
yläkerrassa 10mm.
Minkälämpöistä vettä muilla käyttäjillä menee lattiapiiriin 2000luvulla rakennettuun n. 170 neliöiseen taloon -4c pakkasella?
Pumpun käyntiajat saisi siedettäväksi jos voisi pitää huoneasetusta 20 , mutta silloin tulee vilu.
Tällä hetkellä kun pakkasta on -10c tai enemmän niin pumppu käy miltei jatkuvasti, kun huoneasetusta joutuu pitämän 21c
silti sisälämpötila keikkuu 18 ja 20 välillä riippuen huoneesta. Luonnollisesti tilanne on parempi nyt kevätauringon aikaan.
Mitenkähän toteaisin , että pumpun ja lattiapiirin mitoitus on oikein ?
Lattiapiirin nopeuden säädin 3lle , ei vaikutusta mihinkään.