Kirjoittaja Aihe: Maalämpö -91 rakennettuun rivitaloyhtiöön.  (Luettu 22546 kertaa)

Poissa lemmeja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö -91 rakennettuun rivitaloyhtiöön.
« Vastaus #40 : 13.03.13 - klo:23:10 »
Tässä gebwel paketissa oli muistaakseni vain yksi 1000litran varaaja jossa kaksi lämminvesikierukkaa. Onko riittävä vai täytyskö olla isompi tai useampi varaaja. Joissain tarjouksissa on ollu erikseen puskuri ja käyttövesivaraaja.
Nibe F1145-17, UKV200, VPB500+ 2x 190m kaivoo. Hirsitalo lämmitettävää 400m2, hullunkierto käyttövedessä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpö -91 rakennettuun rivitaloyhtiöön.
« Vastaus #41 : 14.03.13 - klo:09:19 »
Kyseessä on ilmeisesti ns. tulistusvaraaja, jonka alaosaa käytetään patteriveden varaajana ja sen koko tilavuutta käytetään lämpimän käyttöveden tuottamiseen.
Viisainta kysyä tarjoajalta, takaavatko he lämpimän käyttöveden riittävyyden.

Muutoinkin olisi syytä vaatia kaikilta tarjoajilta takuu siitä, että hankittava järjestelmä toimii niin, että se vastaa tavallisen asumisen vaatimuksia.
Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

- hankittava järjestelmä pystyy mitoituslämpötilaan, noin -28C, saakka pitämään asunnot vähintään +20C lämpöisinä. (On otettu huomioon lämpöpattereiden mitoitus!)
- lämpökaivot riittävät antamaan riittävästi lämpöä, esimerkiksi niin, että niiltä pumpuille tulevan maanesteen lämpötila ei saa alittaa esimerkiksi -0,5C lämpötilaa.
- että lämmintä käyttövettä riittää suomalaisen kulutustottumuksen mukaisesti, esim. +40C vettä 60 litraa /päivä/asukas.
  Asukasmäärään tiedätte te, esim. (20 asukasta ja sitä vastaava vesimäärä olisi 1200 litraa +40C lämpöistä vettä/päivä.
  Lämpimän veden tuoton määräksi esimerkiksi asuntojen lukumäärä x 8 litraa/minuutissa. Jos 7 asuntoa, tuoton pitäisi olla vähintään 7 x 8l = 56 litraa minuutissa.
- että vastuksilla lämmittämiseen kulutetaan sähköä esimerkiksi enintään 3000 kWh/normaalivuosi.

Tämä ei ole mikään sopimusmalli. Te ja alan suunnittelija määritätte sen.
Hankintasopimuksen teille voisi laatia joku alan ammattisuunnitelija.
« Viimeksi muokattu: 14.03.13 - klo:10:30 kirjoittanut tomppeli »

Poissa lemmeja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö -91 rakennettuun rivitaloyhtiöön.
« Vastaus #42 : 14.03.13 - klo:10:18 »
- hankittava järjestelmä pystyy mitoituslämpötilaan, noin -28C, saakka pitämään asunnot vähintään +20C lämpöisinä. (On otettu huomioon lämpöpattereiden mitoitus!)

Onkos tuo muuten se lämpötila johon pumpun itessään ilman sähkövastuksia tulisi kyetä?
Nibe F1145-17, UKV200, VPB500+ 2x 190m kaivoo. Hirsitalo lämmitettävää 400m2, hullunkierto käyttövedessä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpö -91 rakennettuun rivitaloyhtiöön.
« Vastaus #43 : 14.03.13 - klo:10:30 »
- hankittava järjestelmä pystyy mitoituslämpötilaan, noin -28C, saakka pitämään asunnot vähintään +20C lämpöisinä. (On otettu huomioon lämpöpattereiden mitoitus!)

Onkos tuo muuten se lämpötila johon pumpun itessään ilman sähkövastuksia tulisi kyetä?
Se riippuu siitä, miten te haluatte asian päättää. Sositeltavaa olisi, että pumpun teho todellakin riittäisi ainakin lähelle sitä.

Poissa Dowser

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maalämpö -91 rakennettuun rivitaloyhtiöön.
« Vastaus #44 : 14.03.13 - klo:11:39 »
Tässä gebwel paketissa oli muistaakseni vain yksi 1000litran varaaja jossa kaksi lämminvesikierukkaa. Onko riittävä vai täytyskö olla isompi tai useampi varaaja. Joissain tarjouksissa on ollu erikseen puskuri ja käyttövesivaraaja.

1000 ltr vettä, 20kW ja 5 asteen deltaT on noin 17 min - eli ei pätkäkäyntivaaraa.

Lämmin vesi riittää paremmin jos laittaa vaikka 500 pytyn erikseen tulistuspuolelle, noihin pystyy kytkemään. Kierukka lv-varaajaan esilämmitystä varten. Ja koneet ovat rinnan, eli tarpeen mukaan 0-1-2 konetta käy. Pattereista riippuu mihin pakkasiin kykenee vastaamaan menolämpötilansa kanssa, tehostahan ei jää kiinni jäsen tomppelin laskelmien mukaan.

yt,
Dowser

Poissa lemmeja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö -91 rakennettuun rivitaloyhtiöön.
« Vastaus #45 : 14.03.13 - klo:20:29 »
Kyllähän tuolla taitaa pahoilla pakkasilla mennä vastuksille, kun nykyisin -22 asteessa lähtevä 62 astetta ja palaava 45. Tosin nyky tiedon mukaan useemmilla on patteritermarit puolessa kun tulee liian kuuma. Eli säätöjä tarvis tehä ja ne ehkä saattas muuttua lähtölämmöiltään järkevimmiksi. Noh....eiköhän tää tästä
Nibe F1145-17, UKV200, VPB500+ 2x 190m kaivoo. Hirsitalo lämmitettävää 400m2, hullunkierto käyttövedessä