Kirjoittaja Aihe: Lämpötilaero  (Luettu 4600 kertaa)

Poissa BTxx

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lämpötilaero
« : 20.03.13 - klo:07:13 »
Hei, tässä on nyt muutama kuukausi menty uudella Niben laitteistolla (jämä 8 RST). Viime päivinä lämmityspiirin lämpötilaero on alkanut kasvaa, ja jouduin nostamaan sallittua maksimilämpötilaa menovedelle, sekä maksimilämpötilaeroa, jotta kone ylipäänsä kävisi asteminuutit loppuun eikä katkaisisi käyntiä kesken lämmityssyklin. Mikä voi aiheuttaa muutoksen koneen käytöksessä, vai olivatko alkuperäiset asetukset liian tiukat (35 ja 8 astetta)? Kyseessä siis lattialämmitystalo, ei lisävaraajaa piirissä. Ongelma sai alkunsa kun koneesta oli sähköt poissa muutaman tunnin ajan ja lattiapiirin lämpö pääsi vähän laskemaan.

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Lämpötilaero
« Vastaus #1 : 20.03.13 - klo:20:45 »
Meno-paluuero kasvaa, kun kiertovesipumpun tehoa alennetaan, tai kiertoa kuristetaan. Kuristusta voi aiheuttaa tilapäisenä esim termarit, kun aurinko paistaa, ja huonelämpö nousee. Pysyvänä tukos roskasihdissä, tms.

Mistä olet löytänyt säädön meno-paluueron maksimille, en ole vielä moiseen rajoittimeen törmännyt ? Eipä ole käynyt mielessäkään alkaa sitä aktiivisesti rajoittamaan, muulla kuin kiertopumpun säädöllä.

Muutaman tunnin katkos aiheuttaa automatiikalle  melko lyhytaikaisen  tarpeen ajaa laatan jäähtymää kiinni. Tietysti jos olet noilla turhilla rajoituksillasi estänyt kiinniajon, se tarve voisi jatkua pidempäänkin. Kiinniajon aikana laatasta palaavan veden lämpö on normaalia alempi, jolloin integraalin nollaus kestää pidempään, ja käyntijakson lopussa menolämpö on normaalia korkeampi. Olisko kyse tästä normaalista käyttäytymisestä, kun ei talossa ilmeisesti palella ?

talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lämpötilaero
« Vastaus #2 : 20.03.13 - klo:21:01 »
Viime päivinä lämmityspiirin lämpötilaero on alkanut kasvaa, ...
Eihän lattiapiireissä vain ole ilmaongelmia?
Onko virtausmittarit, onko kierto kaikissa silmukoissa kunnossa?
Tuntuuko joku lattia kylmemmältä?

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Lämpötilaero
« Vastaus #3 : 20.03.13 - klo:23:57 »
Selaisin manuaalin, ja ilmeisesti tuolla erorajoituksellasi tarkoitat menopyynnin ja menon eroa, jolle on rajoitus.  Se on luonteeltaan sama kuin menon absoluuttirajoitus, vain eri referenssi.

Tuo ei kuitenkaan muuta asiaa mihinkään, eli mahdollisia syitä rajoitukseen törmäämiseen on listattu edellä. Ja turhan alhaiseen rajaan törmätään ilman erityistä syytäkin. Kehnoimmatkin muoviputket kestänevät 45 astetta.   

Myös turhan suuri integraali nostaa  käyntijakson loppulämpöä "tarpeettoman" korkeaksi. Yli tunnin käyntijaksoja ei ole syytä tavoitella, minusta. Niitä syntyy tavoittelematta pakkaskaudella.
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Poissa BTxx

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpötilaero
« Vastaus #4 : 21.03.13 - klo:07:20 »
Kiitos kommenteista. Rajoituksia kierrolle ei ole asetettu, roskasihti täytyy tarkistaa. Asetukset olivat siinä mihin asentaja ne oli laittanut tai jopa valmistajan oletusarvot. Joka tapauksessa oudosti laite käyttäytyi kun joutui muutaman tunnin seisokin jälkeen looppiin josta ei pääse itse pois eikä kiertoveden paluulämpö nousemaan. Kone on siis käynyt useamman kuukauden moitteetta lukuunottamatta tätä ongelmaa. Sama tapahtui kerran aiemmin ja asentaja oli käynyt "tekemässä jotain" jonka jälkeen ei ongelmia ennen nyt tapahtunutta lyhyttä seisokkia.

justus01

  • Vieras
Vs: Lämpötilaero
« Vastaus #5 : 25.03.13 - klo:12:28 »
Eli lämmönjakotukin virtausmittareiden mukaan kaikissa putkissa vesi kiertää normaalisti?
Talossa ei ole huonekohtaisia termostaatteja tai ne on käännetty täysille? Kiertovesipumppu on täysillä (tai lähes täysillä)? Mikä lämpökäyrä käytössä? Entä asteminuutit?

Vanhan mallin Niben saa aika helposti "vahingossa" palautettua tehdasasetuksille ja tehdasasetukset ovat patteritaloa varten....