Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Stiebel Eltron WPC13 lukemia  (Luettu 5034 kertaa)

Poissa Sami Harju

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Stiebel Eltron WPC13 lukemia
« : 27.01.12 - klo:22:40 »
Pitkästä aikaa tuli laiteltua ylös maalämpöjuttuja. Talo 217m2 1krs -74 puutalo, 20m kanaalia, ulkorakennus ex-sikala 185m2 joka pidetään plussalla vain. 2 hengen talous. Stiebel Eltron WPC13 pumppu, 2x130m porakaivot, 100 litran puskurivaraaja. Patterikierto.

Linkin takana Excel-taulukko aiheesta. Harvoin tulee laitettua mitään ylös kun pelaa niin loistavasti :-)

http://www.voorttimies.org/MLP%20seuranta.xls

Selvennyksiä lyhenteisiin:

Ulkolt   Ulkolämpötila asteina
Lähde   Pumpun ilmoittama lähdelämpötila asteina
Lähde ero   Halpa-Hallin ulkolämpötilamittereilla mitattu kaivojen meno/paluuputkien pintalämpötilojen ero eristeiden alta asteina
Menovesi   Patterikierron meno asteina
Tulovesi   Patterikierron paluu asteina
Meno – tulo   Edellisten erotus
Lämm(MLP)   Kompuran tuottama lämpöenergia lämmityskiertoon KWh
Vesi(MLP)    Kompuran tuottama lämpöenergia käyttöveden lämmitykseen KWh
MLPyht   Edelliset yhteensä KWh
Lämm(sähkö)   Vastuksilla tuotettu lisäenergia lämmityskiertoon KWh
Vesi(sähkö)   Vastuksilla tuotettu lisäenergia käyttöveden lämmitykseen KWh
SÄHKÖyht   Edelliset yhteensä
Lämm(kWh)   Kompuran ottama sähköenergia talon lämmitykseen KWh
Vesi(kWh)   Kompuran ottama sähköenergia käyttöveteen KWh
MLP(kWh)   Edelliset yhteensä
COP MLP   Kompuran COP
COPkok   Kompuran + lisävastusten yhdistetty COP
Käyntiaika   Tunteina
COPlämm   Kompuran COP talon lämmityksen osalta

Vattenfall nettisivujen kautta seurattuna koko kiinteistön sähkönkulutus 2011 helmikuun yli -30c pakkasilla maksimissaan 190KWh/vrk, noin -15c pakkasilla about 100KWh/vrk. Kesäaikaan 5-15 KWh/vrk. HUOM! Maalämmöllä lämpiävien kohteiden lisäksi n 50m2 autotalli pidetään +15c lämpötilassa suoralla sähkölämmityksellä.

Systeemi tosiaan on pelannut kiitettävästi, kompura on hyrskäytetty käyntiin 1.11.2010. Ainut bugi on liian pieni patteriverkon paisari (oli isompi aikanaan stokerikäytössä), mutta sen saa vaihdettua isompaan kyllä.

Suurin piirtein 1300-1400eur meni lämmitykseen rahoja vuoden 2011 aikana (ankara talvi..), lisäksi muutama motti polttopuita varaavassa takassa poltettuna. Puupellettiä paloi 14,5tn vuodessa stokerin läpi tuhlattuna ennemmin, eli noin 4000eur meni papanoihin rahaa joka vuosi, plus stokerin sähköt ja jumalaton vaiva saavitäyttöisellä systeemillä... Haketta meni 100 mottia vuodessa.

Tällä hetkellä COP on noin 3+-0,1 riippuen siitä otetaanko laskentaan mukaan pelkkä lämmitys, vai lämmitys ja vesi, vai nämä molemmat ja lisävastukset.
« Viimeksi muokattu: 27.01.12 - klo:22:46 kirjoittanut samiharju »
Stiebel Eltron WPC13, 2x130m, ex-stokeripelle :-)

Poissa Sami Harju

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Stiebel Eltron WPC13 lukemia
« Vastaus #1 : 23.12.12 - klo:17:06 »
Pitkästä aikaa seurantataulukoita.

http://www.voorttimies.org/MLP%20seuranta.xls
Stiebel Eltron WPC13, 2x130m, ex-stokeripelle :-)