Tervehdys kaikille asiantuntijoille.

Itsellä nyt muuton jälkeen on hieman hakusassa nämä säädöt lämpöpumppuun. Josko joku viisaampi ja fiksumpi osaisi hieman auttaa näiden pumpun säätöjen kanssa. talo on asuinpinta-alaltaan 183m2, kokonaispinta-alan ollessa n. 220m2, vesikiertoinen lattialämmitys koko talossa ja keruupiiri 600m tontilla ristiin rastiin.. Pumppuna tosiaan tuo LämpöÄssän V13, noin vuosi sitten toimitettuna. Siitä lähtien on menty enemmän tai vähemmän kokeilemalla eteenpäin, putkimies sitä hieman sääti ja sitten tältä foorumilta katselin jonkin verran noita säätöjä. Lisänä taustatietoihin vielä se, että kiertovesipumppu on jatkuvasti päällä, tosin suunnitelmissa laittaa se ainakin yöajaksi pois päältä ajastimella sekä niiksi ajoiksi kun ketään ei ole päivisin kotona.

Mutta tosiaan tällä hetkellä, itseasiassa tänään muutettuna, on seuraavanlaiset säädöt:

-20=34
0=27
+20=20

Asetuksien arvoista löytyy seuraavat tiedot:
yöalennus 0
minimiraja 24
maksimiraja 35
syyskuivaus 1
vent.kesäsulku 30
varaaja ylämin 48
varaaja alamin 32
sähkövastuksen yläero 10
yläero 6
alaero 6

Ennen tämänpäiväisiä säätöjä tuntui, että pumppu käynnistyi hyvinkin tiheästi. Ennen noita nykyisiä säätöjä ylämin oli yli 50 ja alamin taisi olla jotain yli 40. Ylä- ja alaeroon en ole koskenut.

Joten osaisiko joku kertoa tällaiselle noviisille, olisiko noita vielä syytä jotenkin muuttaa että saisi pumpun tehokkaimpaan mahdolliseen käyttöön ja sen sähkönkulutuksen minimiin...tai ainakin kohtuu alhaiselle tasolle.

Oikein paljon kiitoksia jo etukäteen vaivannäöstä.

Poissa olavi62

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Lämpöässä V13 201GT
« Vastaus #1 : 04.01.13 - klo:18:40 »
Meillä vastaava neliömäärä autotallin kanssa.
Arvot suurinpiirtein samat, poikkeuksena ylämin 51, alamin 30, yläero 6 ja alaero 9. Venttiilin kesäsulku 20, mutta talvella ei merkitystä.
Ylämin lienee paras niin alhaisena kun lämpimän veden riittävyys sallii.
En tiedä onko säätö paras mahdollinen, mutta näihin olen käyntiaikoja seuraamalla päässyt.

V13:ssa taitaa oven takana olevan suojapellin alla olevista kahdesta pumpusta ylin olla tulistuspumppu. Nyt asennossa III, mutta mikähän olisi paras asetus pumpulle? Kukahan valaisisi asiaa?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä V13 201GT
« Vastaus #2 : 04.01.13 - klo:20:15 »


Asetuksien arvoista löytyy seuraavat tiedot:
yöalennus 0
minimiraja 24
maksimiraja 35
syyskuivaus 1
vent.kesäsulku 30
varaaja ylämin 48
varaaja alamin 32
sähkövastuksen yläero 10
yläero 6
alaero 6

Ennen tämänpäiväisiä säätöjä tuntui, että pumppu käynnistyi hyvinkin tiheästi. Ennen noita nykyisiä säätöjä ylämin oli yli 50 ja alamin taisi olla jotain yli 40. Ylä- ja alaeroon en ole koskenut.

Joten osaisiko joku kertoa tällaiselle noviisille, olisiko noita vielä syytä jotenkin muuttaa että saisi pumpun tehokkaimpaan mahdolliseen käyttöön ja sen sähkönkulutuksen minimiin...tai ainakin kohtuu alhaiselle tasolle.

Oikein paljon kiitoksia jo etukäteen vaivannäöstä.

Ilman Trendiä on vaikea sanoa miltä nykyinen käynti näyttää.

Perusperiaatehan on se, että alamin alas eli arvoon 30 ja ylämin niin alas kuin kärsii. Alaeroa isommaksi, auttaa lyhyisiin käynteihin jos pumpun saa käymään alaosan mukaan. Alaosan mukaan käynti voi olla aika vaikeata kun on tuo käyttäveden kierto jatkuvalla, laskee väkisin ylävaraajaa liikaa.

Nykyisellä ylämin arvollahan pumppu käynnistyy mikäli ylävaraaja laskee 45 asteeseen. Minä laskisin tuota vielä pari astetta, pumppu kyllä tekee aika nopsaan uutta vettä... tämä riippuu täysin tietysti veden kulutuksesta, kokeilemalla selviää.

Voisit katsoa seuraavalla käyntikerralla mitkä ovat varaajan lämmöt pysäytyshetkellä, onko ylävaraaja ja alavaraaja samanlämpöiset vai ei.

Jos pumppu on asentajien jäljiltä perusasetuksilla, on alamin 45 ja ylämin 55 jotka ovat ihan järjettömät asetukset.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä V13 201GT
« Vastaus #3 : 04.01.13 - klo:20:18 »
Meillä vastaava neliömäärä autotallin kanssa.
Arvot suurinpiirtein samat, poikkeuksena ylämin 51, alamin 30, yläero 6 ja alaero 9. Venttiilin kesäsulku 20, mutta talvella ei merkitystä.
Ylämin lienee paras niin alhaisena kun lämpimän veden riittävyys sallii.
En tiedä onko säätö paras mahdollinen, mutta näihin olen käyntiaikoja seuraamalla päässyt.

V13:ssa taitaa oven takana olevan suojapellin alla olevista kahdesta pumpusta ylin olla tulistuspumppu. Nyt asennossa III, mutta mikähän olisi paras asetus pumpulle? Kukahan valaisisi asiaa?

Meillä V9 mallissa ei ole hirveitä eroja  millä nopeudella  tuo tulistinpumppu on. Mitä pienemmällä sen suurempi on tulistinputkesta mitattu lämpötila, ero ei ole kuin muutama aste verrattuna I ja III nopeuteen.

Laske ihmeessa ylämin arvoa jos ei ole ollut ongelmia lämpimän veden kanssa.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa IiKoo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V13 201GT
« Vastaus #4 : 06.01.13 - klo:13:26 »
Nyt kun katseli noita lämpötiloja koneen sammuessa, ylä- ja alalämmöt olivat molemmat 54 asteessa. Kuumakaasut näyttivät 104. Tuntuu, tätä nyt kun noita lämpötiloja on laskenut, kone käy huomattavasti harvemmin. Mutta en vieläkään tiedä, ollaanko lähelläkään optimaalista tasoa.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä V13 201GT
« Vastaus #5 : 06.01.13 - klo:13:29 »
Nyt kun katseli noita lämpötiloja koneen sammuessa, ylä- ja alalämmöt olivat molemmat 54 asteessa. Kuumakaasut näyttivät 104. Tuntuu, tätä nyt kun noita lämpötiloja on laskenut, kone käy huomattavasti harvemmin. Mutta en vieläkään tiedä, ollaanko lähelläkään optimaalista tasoa.

Tämähän ei nyt käy taloudellisesti, perinteinen Lässän tilanne, koko suuri varaaja tasalämpöistä kun kompura stoppaa. Laske vaan sitä ylämin tai yläeroa.

Parempaan suuntaa on tietysti menossa, varsinkin jos starttaa alamin mukaan.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa olavi62

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Lämpöässä V13 201GT
« Vastaus #6 : 06.01.13 - klo:17:07 »
Pudotin eilen omassa pumpussa yläminimin arvoon 48. Hyvin tuntuuu pelaavan -15 pakkasella tuollakin arvolla. Käy n.1h, lepoa hieman alle 3h.

Eli Ylämin 48
     Alamin 30
     Yläero 6
     Alaero 9


Tulistuspumppu asennossa II. Kiertovesipumput myös asennossa II

Jotenkin tuntuu, että ei ne arvot sinullakaan kaukana oikeasta ole. Loppu on selaista hienosäätöä, jolla ei enää ole suurta merkitystä koneen  käyntiin. Tämä on käsitykseni asiasta oman kokemuksen perustella.

Et ole kytkenyt läppäriä koneeseen, josta näkee käyntiajat yms. Sitten voisi vertailla tarkemmin.