Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”Eepa” Puun poltosta maalämpöön. 1900 Nurmijärvi
Tulostuspäivä 27.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa. Patterilämmitystalo 22 000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 26 800 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 224 m2 23,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 560 m3 9,3 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 224 m2 98 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 560 m3 220,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 224 m2 22 000 kWh 98 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 242 m2 4000 kWh 30 800 kWh 127 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 242 br m2 127 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 10,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 153 litraa 1,200 €/ltr 3 784 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 26 800 kWh 0,130 €/kWh 3 484 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 26 731 kWh 0,130 €/kWh 1 199 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 69 kWh 0,130 €/kWh 9 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 26 800 kWh 9 225 kWh 2,91 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 99,3% 9 156 kWh 1 190 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,7% 69 kWh 9 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 9 225 kWh 1 199 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 584 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 285 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 47,0 kWh/m 571 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 150 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,91 COP 33 305 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -25C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 7,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 8,5kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 9,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 11,1 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 12,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 13,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 15,1 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 10,2 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-20,9 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 680 h 30,6%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Vantaa, koko vuosi=4229 AP, tammikuu=691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Varaajan ottamaksi vuosikulutukseksi arvioitu tässä 4800 kWh.
Laskettu 4 -henkilön perheelle.
Kulutusarviosi pitänee paikkansa, kun lämmitysenergian vuositarve kuutiometriä ja astepäivää kohden näyttäisi olevan noin 9,3 Wh/m3/Ap/v (rakennettu 2001).