Mikähän tuon 16kw:n pumpun ottoteho on?Jos lämpöpumpun antoteho on 16kw niin yleensä ottoteho on 5kw:n paikkeilla.Tuolle 5kw:n kompressoriille riittää 3X16(20) A:n sulakkeet.Tämä siis täysteho mitoituksella.Jos valitaan osatehomitoitus niin tehovaraus pitää sitten olla suurempi.
Mutta 3X25A:n sulakkeita voi kuormittaa n 18kw:n verran joten kyllä se 3X35A pitäisi jokatapauksessa riittää.
Lämpöpumpun valmistajilta saa tarkat mitoitusohjeet pumppumallin mukaan.