Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ylimitoitus  (Luettu 26784 kertaa)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Ylimitoitus
« Vastaus #40 : 09.06.06 - klo:10:23 »
Lainaus


Pitää muuten olla aikas susi KUUTIO-ristikennosysteemi, että saa tuloilman pakkaselle ennen jälkilämmitinkennoa.  Ei kai kuutiokoneet  ihan niin huonoja kait ole ?

Kennoa ei saa jäähän vaikka yrittäisi, koska kone pysäyttää tulopuhaltimen, mikäli vesipatterin jälkeinen lämpötila putoaa alle 10 asteen.

Tuloilman (ennen jälkilämmityskennoa) saa taasen pakkasen puolelle helpostikin. Siihen riittää noin 20-25 asteen pakkanen. Mutta sen lämmittäminen huonekelpoiseksi vesipatterilla ei ole mikään ongelma.

Nibessä asia on ratkaistu ylimääräisellä kiertovesipumpulla. Näin siis ainakin naapurilla.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Ylimitoitus
« Vastaus #41 : 09.06.06 - klo:13:11 »
Lainaus
...
Pitää muuten olla aikas susi KUUTIO-ristikennosysteemi, että saa tuloilman pakkaselle ennen jälkilämmitinkennoa.  Ei kai kuutiokoneet  ihan niin huonoja kait ole ?

merkki ei jäänyt mieleen, mutta olipa se jäätynyt viimetalven ~30 asteen pakkasessa. Suunnitteli glygolin lisäämistä lattialämmitysveteen mutta kehoitin sen sijaan asentamaan maalämpöpumpun ulkopuolelle erillisen kiertovesipumpun yms. (puskurivaraajaa ei tarvine, lämpö saadaan lattiapiiristä sinne patteriin)  Ruotsi on nähdäkseni takapajula ilmanvaihdossa, kun ohjeistavat jälkilämmityksen kytkennän maalämpöön päin P:tä.
« Viimeksi muokattu: 09.06.06 - klo:13:13 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl