Jos kyseessä tosiaan TWIN malli niin siinähän on poistoilmalämpöpumppu ja maalämpöpumppu samassa paketissa.
Vehkeen hyvyydestä muuta menisi sanomaan mutta se voi tulla toimeen matalammalla lämpökaivolla koska se ottaa lämpöä myös poistoilmasta. Ja siksi maallikon on mahdoton sanoa mikä on oikea lämpökaivon syvyys eli jäänet myyjän armoille.
Sinänsähän maalämpöpumpun "hyvyys" (hyötysuhde) vaikuttaa siten että:
MITÄ KORKEAMPI HYÖTYSUHDE, SITÄ
SYVENPI AKTIIVIREIKÄ tarvitaan !!!!
(lämmöstä otetaan suurempi osuus maasta)
Meidän mitoituksesta:
- 7kw pumpulle Geopro esitti 150m akt.reikää
- 9kw pumpulle muistaakseni 175m akt.reikää
- ~9kw pumpulle lämpöässä esitti muistaakseni 182m akt.reikää (normaali kaksi putkinen)
- SULPU:n mitoitusohjeella laskettuna 700m3 hyvin eristettyyn taloon Oulun lääniin tarvittiin 175m akt.reikä
- koska reikään tuli heikohkosti vettä, meillä porattiin ylisyvä kaivo ... loppuviimein aktiivireikää lienee 199m mutta sen tarkistan itse kesällä, onpahan hyötysuhde parempi kuin matalammilla kaivoilla ois ollut & sallii maalämpöpumpun hyötysuhteen noston pumppua uusittaessa & talon laajentamisen yms. jne. suorasähkövastusta ei tarvita.
(huh, tulipas aktihommaa kerrakseen näin aamutuimaan...)